Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Legolas           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
создал гэ выключатель
в свойствах указал:
Вид индикации Arg=Конст
инверсия True
Константа 0
Код доступа 0
Значение 1
При нажатии на выключатель он переключается, бит передаётся на контроллер. Но при повторном нажатии ничего не происходит, переключатель не возвращается в исходное положение и на контроллере бит не уходит в ноль. Где неправильно делаю?

Сообщения / Posts 95 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
О ГЭ "Выключатель" подробно написано в Справочной Системе (откройте ГЭ "Выключатель" на редактирование и выберите "Справка").

В данном случае, Вы настроили ГЭ "Выключатель" на передачу одного значения. Вы можете создать второй ГЭ Выключатель, передающий другое значение.

Что бы была возможность "возвращать исходное положение" одним ГЭ "Выключатель" (согласно Справочной Системе) достаточно Вид индикации изменить на Arg & Const, Константа 0x1 и Значение(XOR) 0x1. В этом случае по первому нажатию значение привязанного аргумента экрана = 1, по второму = 0.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2