VlasovV
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 7703


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for VlasovV           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
202) Я хочу посмотреть отчет тревог за 4 сентября. Я наложил фильтр по дате с 3 по 5 сентября. Я не вижу ни одной записи.
В файле алармов есть 20168 шт. записей, видно что есть записи за 4 сентября.

в настройках указано максимум 500000.

Почему не выводится отчет тревог за 3-5 сентября?

https://cloud.mail.ru/public/CswL/iW6YVe5Xx

https://cloud.mail.ru/public/8dLu/RaHyp1UK1

Сообщения / Posts 38 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В ГЭ "Отчет тревог" отображаются из буфера
- строки, подчитанные из файла при загрузке узла,
- строки текущих сообщений.

Количество последних сообщений в файле ОТ, подчитываемых при загрузке узла, задается в настройках узла на вкладке "Дополнительно":
" Число считываемых строк ОТ – число строк ОТ, считываемых при старте / размер буфера чтения ОТ (значение по умолчанию (0) соответствует 256). Этот параметр задается кратным 64 (не более 16320). "

Объем буфера задается ключом MEMTGRP в файле *.cnf.
При заполнении буфера более старые сообщения замещаются более свежими.
Необходимо иметь в виду, что буфер размещается в ОЗУ и чрезмерное увеличение его размера может привести к ресурсной перегрузке.

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
VlasovV
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 7703


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for VlasovV           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Сразу 2 вопроса
403) Как для ГЭ «Отчет тревог» выполнить установку фильтра по умолчанию после запуска программы начиная с момента 2 часа перед моментом запуска?
Например если программу запустили «22.11.17 11:00:00» то фильтр по умолчанию будет — тревоги начиная с «22.11.17 09:00:00».

402) Как для ГЭ «Отчет тревог» выполнить сброс фильтра по нажатию кнопки на экране где расположен ГЭ ОТ?

Сообщения / Posts 38 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Фильтры в ОТ в реальном времени могут устанавливаться, изменяться или удаляться только вручную оператором.
Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
jenyak542
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 9353


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for jenyak542           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте. При установке фильтров в отчёте тревог, сообщения отображаются не в полном объёме. Если покрутить колесиком мыши и подвигать список сообщений вверх-вниз, то тогда появляются другие сообщения, которые не были видны. Можно ли, чтобы все сообщения корректно отображались сразу же?
Сообщения / Posts 73 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Так как Вы фильтры устанавливаете в реальном времени, то все работает так как должно.
А именно сначала отображаются все сообщения (заданное Вами количество сообщений выводится на экран). При установке фильтра из этих уже выведенных сообщений скрывают те, что не соответствуют фильтру. При использовании полосы прокрутки Вы подчитываете сообщения из буфера (они так же фильтруются).

Вы можете задать необходимый фильтр по умолчанию (что бы он работал при старте)

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
jenyak542
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 9353


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for jenyak542           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
фильтры по умолчанию это значит, что они настроены в редакторе определенного отчета тревог до запуска МРВ? Так и сделано, все равно для корректного отображения требуется прокрутка
Сообщения / Posts 73 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте.
Пришлите свой проект (prj-файл), папку узла (из которой запускается проект) на электронный адрес технической поддержки.
В письме подробно изложите какие необходимо сделать действия в проекте, что бы увидеть описанную Вами ситуацию.

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.