Kramarenko Stanislav
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 119


Icon 4 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Kramarenko Stanislav           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Перестала работать в версии 6.10.1 группировка всплывающих экранов по кодировке в меню Вид.

Мои каналы Call.Screen в зависимости от типа имеют кодировки:

OKH0VCB
OKH0ValveVCB
OKH0PumpVCB
OKH0FilterVCB

и в версии 6.8 они очень удачно группировались по типам, а теперь нет.

Сообщения / Posts 338 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Kramarenko Stanislav
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 119


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Kramarenko Stanislav           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Ответьте пожалуйста! Что делать?
Сообщения / Posts 338 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Практика показала, что указанный функционал Trace Mode 6 в реальных проектах фактически не используется.
Поддержка его признана непродуктивной и в текущих релизах по умолчанию не осуществляется.
Потребность в таком механизме связана с чрезмерно большим количеством всплывающих экранов. Опыт показывает, что при этом очень существенно возрастают требования к используемым системным ресурсам.
Если, например, при наличии в узле всего 22 шаблонов экранов в реальном времени вызывается 202 экрана (из них 173 всплывающих), можно безусловно говорить о не вполне рациональном использовании ресурсов.

В релизах после 6.08 эффективно поддерживается и активно реализуется в проектах возможность перепривязки экранов в реальном времени, что позволяет многократно сократить количество всплывающих экранов и упростить управление этими экранами с помощью прозрачного операторского интерфейса, в котором вызов экрана совмещен с перепривязкой его к нужному технологическому объекту.
Механизмы перепривязки экранов эффективно используются и в узлах типа CONSOLE.
На нашем сайте имеются видео-уроки по этой теме.

В критических ситуациях можно включить поддержку дерева всплывающих экранов следующим образом:
создать в папке исполнительного узла файл
tmcom6.cnf (см. документацию релиза 6.10.1) следующего содержания

GRAPH_POPUP_TREE=ON
END_OF_CNF
<пустая строка>

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2