112) В отчет тревог мне необходимо выводить появление/пропадание связи с датчиком. Для этого я создал словарь «словарь_для_HEX16»(для контроля атрибута аппаратной достоверности). Но при вызове этого словаря сообщение о появлении/пропадании связи начинает выводиться на каждом цикле, а требуется то только один раз. То есть когда связь пропала или появилась. Как можно обеспечить такую схему тревог в TRACE MODE?
Сообщения / Posts 14 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Не совсем понятно как при помощи словаря_для_HEX16 контролируется атрибут аппаратной достоверности. Пришлите, пожалуйста, проект на адрес техподдержки с описанием как воспроизвести данный эффект.
Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
nordoil
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7691


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for nordoil           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В проекте есть "канал_hex16". Есть программа LD у которой на входе атрибуты "достоверность" 8ми каналов, а на выходе "канал_hex16". И к этому "канал_hex16" подключен «словарь_для_HEX16» где кодам соответствуют сообщения для ОТ.
Сообщения / Posts 14 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Ответ дан почтой. Если кратко, программа пишет в реальное значение канала hex16, а нужно писать во входное.
Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2