Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors » Отправка данных в контроллер

   
Автор / Author Тема / Topic: Отправка данных в контроллер
Баранов Вячеслав
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6904


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Баранов Вячеслав           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте. Отправляю в контроллер значения уставок, вводя их через ГЭ Текст, по нажатию на который происходит запись и передача значения аргументу, который привязан к каналу, который в свою очередь в Источниках/приемниках привязан к W_Float, контроллер данные получает и все окей. Но если контроллер отключается, то у него значения полученных ранее уставок обнуляются, и при перезагрузке необходимо их пересылать заново. И с одной стороны у меня введенные ранее значения уставок в каналах сохраняются, но сам факт передачи их в контроллер происходит только во время ввода этих значений с клавиатуры при нажатии на ГЭ текст. Подскажите пожалуйста, как в ТМ произвести автоматическую инициализацию отправки вбитых в нее уставки (с заданным промежутком времени) или привязать эту отправку к какому-то событию.
Сообщения / Posts 24 | Из / From: РФ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
amargo_owl
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6773


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for amargo_owl           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Для сохранения уставок после перезагрузки используйте дамп. В справке "Задание параметров узла" и "Общие атрибуты каналов".
Сообщения / Posts 7 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Инициировать принудительную отработку канала OUT, привязанного к "Приемнику" W_Float можно путем подачи "1" в его атрибут 39 (EXEC).
Программа выполнять эту посылку по некоторому условию, например,
IF <ВЫРАЖЕНИЕ> THEN <arg> = 1; END_IF;

Атрибут 39 (EXEC) этого канала автоматически сбросится после передачи значения уставки в контроллер.

Условие может определяться Вами:
- таймер,
- команда оператора,
- восстановление связи с контроллером (по атрибуту ДОСТОВЕРНОСТЬ любого канала INPUT, связанного с этим контроллером).

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2