Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors » Проблема с ключами - MDB_AFCNV85

   
Автор / Author Тема / Topic: Проблема с ключами - MDB_AFCNV85
Виктор_Б
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2035


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Виктор_Б           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте!
Есть система микро-Trace Mode 6.09.02(Trace Mode 6.09.02 ) Необходимо опросить/записать в устройство по Modbus RTU переменные - Float с чередованием байтов с отклонениями от стандарта. С помощью файла Modbus.set – определили, что при записи 2 в него у нас все отлично (считываем и записываем в устройство, то что хотим). Но Modbus.set можно использовать только при настройке – так как он определяет правила для всех каналов, а надо для определенных.
Но имеются ключи , которые мы можем вставить в файл . cnf – которые бы решали задачу по определенному адресу.
Составляем файл:
MDB_FLOATCNV=101
MDB_AFCNV85=4098
END_OF_CNF
Получаем при запуске следующее:
…….
(3:27:28) INF_RTM:Timer=0.055s CalcLoop=550ms
(3:27:28) WRN_LOAD:MDB_AFCNV85=4098 not supported
Вопрос – так поддерживаются ли ключи: MDB_FLOATCNV=101
MDB_AFCNV85=4098? - так как функции, которые они определяют – не надуманные и очень часто встречаются. Или, я что то не так записываю?

Сообщения / Posts 23 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
изменено на
MDB_FRMT_FLOAT=<com port> <bytes order>
MDB_FRMT_LONG=<com port> <bytes order>
bytes order - 0/1/2/3 >- как переставлять байты

Сообщения / Posts 803 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Виктор_Б
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2035


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Виктор_Б           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Nico - Спасибо. А типа MDB_FLOATCNV=101 - ничего не надо сейчас ставить?
Сообщения / Posts 23 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
в новом help это есть
Сообщения / Posts 803 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2