Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors » Лог файл

   
Автор / Author Тема / Topic: Лог файл
arkos
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 6144


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for arkos           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В файле tm6_log очень много сообщений Calc loop is big (каждые 20 сек). Если проект долго работает то файл разрастается очень быстро. Можно ли как то чистить этот файл автоматически? Или он сам затирается? Повлияет ли это на работу МРВ, компьютера? Или файл надо периодически чистить вручную?
В проекте около 1700 шаблонов БД (CALL каналы) которые обращаются к БД на сервере 1 раз в 1с

Сообщения / Posts 143 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Сообщения в файле tm6_log говорят о том, что МРВ не в состоянии выполнять заданную пользовательскую программу за заданное время.
Это означает, что проект фактически неработоспособен. Именно это влияет на работу VHD/
Проект надо редактировать, чтобы такие сообщения не появлялись.
Уверены ли Вы все 1700 шаблонов SQL-запросов действительно корректно отрабатывают 1 раз в сек.?
По известной нам практике, такая производительность ODBC-драйвера проблематична.
Возможно, именно такая нагрузка является причиной перегрузки МРВ.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2