justme
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5527


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for justme           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте.
Переход на один из экранов вызывает падение МРВ в модуле qt-mt332.dll. На этом экране отдельными кнопками есть вызовы всплывающих экранов (примерно 50-60) и столько же ГЭ Текст с отображением значения каналов и больше ничего.
Версия МРВ+ОРС 6.09
В tm6_log только сообщения start stop.

При этом этот же шаблон экрана без проблем открывается в узле под управлением NLL на другом ПК.
На обоих ПК 1 гб оперативной памяти, но нигде проблем не наблюдается (на всех экранах с различными ГЭ)

Сообщения / Posts 26 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1. В узле под управлением NLL все экраны повторяют экраны узла RTM?

2. На "другом" ПК узел RTM под управлением МРВ ведет себя также?

3. Под профайлером этот узел столь же критичен? Есть ли адекватные сообщения в протоколе профайлера?

3. Следует сравнить видеокарты, версии ОС, фактический расход памяти в каждом ПК и количество объектов GDI.

4. Если ситуация устойчиво проявляется на любых ПК, присылайте Ваш проект (вместе с папкой проекта) с комментариями на адрес техподдержки hotline@adastra.ru.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
nikvan
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6699


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for nikvan           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте.
У нас похожая проблема. Ошибка программы, ОС ищет способ устранения и затем закрывает TRACE MODE 6 Runtime. Время работы МРВ до появления ошибки от 5 минут до 2-х недель.
В журнале событий Windows одна и та же запись:
Имя журнала: Application
Источник: Application Error
Дата: 26.09.2015 14:44:49
Код события: 1000
Категория задачи:(100)
Уровень: Ошибка
Ключевые слова: Классический
Описание:
Имя сбойного приложения: rtcx.exe, версия: 6.0.9.2, отметка времени: 0x54357146
Имя сбойного модуля: qt-mt332.dll, версия: 3.3.2.1, отметка времени 0x4d1af3d5
Код исключения: 0xc0000005
Смещение ошибки: 0x0005cecd
Идентификатор сбойного процесса: 0xffc
Время запуска сбойного приложения: 0x01d0f8402062f3ec
Путь сбойного приложения: C:\Program Files\AdAstra Research Group\TRACE MODE 6 Runtime\rtcx.exe
Путь сбойного модуля: C:\Program Files\AdAstra Research Group\TRACE MODE 6 Runtime\qt-mt332.dll.

Сообщения / Posts 4 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
nikvan.

В связи с тем, что сбои происходят нерегулярно, их вероятной причиной являются конфликты на уровне используемых ресурсов.
Необходима диагностика ресурсов как средствами ОС, так и средствами Trace Mode 6.
В зависимости от используемых интерфейсов в файле конфигурирования запуска узла (см. "Приложения/Задание параметров работы мониторов") необходимо задать ключ
DEBUGON=<hex>
По записям в профайлерном протоколе и файле tm6_log.txt проследить возможные источники сбоев.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2