Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors » Опрос одного источника двумя МРВ

   
Автор / Author Тема / Topic: Опрос одного источника двумя МРВ
ДИМА
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 6145


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ДИМА           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте, у меня появилась необходимость в опросе одного источника двумя МРВ, можно-ли это сделать через OPC-server.
И вот еще, при попытке найти сервер в локальной сети получаю такое сообщение:
 -

что делать?

Сообщения / Posts 118 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1. Если OPC-сервер поддерживает подключение двух OPC-клиентов, к нему можно подключать 2 МРВ.

2. Чтобы получить доступ к удаленным OPC-серверам, необходимо
- средствами OC обеспечить симметричный доступ (на запуск, чтение и запись) по DCOM на ПК с OPC-клиентом и OPC-сервером;
- для получения списка зарегистрированных OPC-серверов на удаленном ПК, надо на удаленном ПК разрешить запуск службы OpcEnum, а в IDE Trace Mode 6 в меню "Файл/Настройки ИС/Базовый редактор/Браузер OPC" выбрать "Использовать OPC интерфейс – при выборе этого метода в нижней части доступно указание спецификаций OPC – OPCDA 2.0 и/или OPCDA 3.0 (см. Обмен по OPC ). "

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
ДИМА
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 6145


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ДИМА           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Спасибо, буду пробовать.
Сообщения / Posts 118 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2