Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors » Связь между узлами одного проекта

   
Автор / Author Тема / Topic: Связь между узлами одного проекта
KingOl
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7172


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for KingOl           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В одном проекте разработаны два узла RTM связанные через корпоративную распределенную сеть Ethernet. ПК с TraceMode расположены удаленно. На основном ПК имеются две сети, одна из которых связанна с устройствами ввода/вывода по Modbus TCP(192.168.127.10), а другая выходит в корпоративную сеть(192.168.14.251). Удаленный ПК выходит в корпоративную сеть(192.168.60.14). Связь через ping и удаленным клиентом (RAdmin) работает. На основном ПК данные отображаются, а на удаленный не могу получить не одного параметра. Подскажите как вам выслать проект, чтобы вы указали мне где я ошибаюсь или чего-то не понимаю?
Сообщения / Posts 6 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Возможны 2 варианта.
1. Между адресами 192.168.14.251 и 192.168.60.14 разрешить прохождение широковещательных рассылок.
Узлы с помощью таких рассылок сообщают друг другу о своих IP-адресах.
Узлы видят друг друга обмен осуществляется.

2. В проекте в настройках узлов для каждого узла заданы IP-адреса и соответствующие им сетевые адаптеры.
С некоторой задержкой узлы находят друг друга и устанавливают межузловой обмен.

Диагностику сетевого обмена можно провести с помощью установки в файле *.cnf ключа
DEBUGON=70000490

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
KingOl
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7172


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for KingOl           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Проблема решена переводом узлов RTM в одну подсеть настройками маршрутизаторов корпоративной сети. Но возникла другая проблема. При потере связи на узле RTM подключенном по Modbus к устройствам ввода/вывода выводятся системные сообщения потери связи. Как мне вывести состояние подключения устройств ввода/вывода на удаленный узел RTM? К основному узлу подключено три устройства ввода/вывода с разными IP адресами.
Сообщения / Posts 6 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2