senatorAV
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 3513
отправлено / posted
Есть модуль Овен МВ11-224.16Д. Соединение с Trace Mode производится от модуля RS-485 до MOXA NPort 5150, далее в сеть. При подключении по Modbus RTU связь есть, через NPort данные не получаются. Нужны ли какие-либо дополнительные драйверы для подключения через MOXA Nport?
Сообщения / Posts 155 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
NPort подключен по RS-485 к Овен МВ11-224.16Д и подключен к сети. На ПК с TRACE MODE, где есть подключение к сети, устанавливается штатное программное обеспечение Moxa, реализующее на этом ПК виртуальный COM-порт. COM-порт должен появиться в системе - в списке COM-портов в Диспетчере устройств. В TRACE MODE в настройках устанавливаются настройки этого виртуального порта. Необходимо настроить программное обеспечение MOXA на ПК и само устройство NPort таким образом, чтобы для TRACE MODE подключение к COM-порту было абсолютно прозрачным. Вместо TRACE MODE по получившемуся каналу связи должен подключаться и Конфигуратор ОВЕНа. Как настроить Moxa описано в документации на устройство. Если возникают вопросы, обратитесь в техподдержку Moxa или дистрибьютора.
Сообщения / Posts 17294 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
senatorAV
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 3513