Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ominous           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В параметрах битового цвет. индикатора задано: мигание. Как только запущена эмуляция рабочего режима, индикатор начинает сразу же мигать. Нужно чтобы индикатор не мигал при запуске проекта, а при изменении сотояния (независимо из какого в какое) мигал. Возможно ли такое?
Сообщения / Posts 7 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Если Вы задали мигание для состояния, в котором находится канал при старте системы, то он естественно будет мигать - ведь это задано в его настройках. [Недоумение / Confused]
Или я что-то не так понял?

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
ominous
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 800


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ominous           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В проекте присутствует битовый цветовой индикатор с миганием в "ЛОЖЬ" и "ИСТИНА", при запуске проекта все датчики например в положении истина - все мигают. При квитировании мигание снимается. Необходимо сделать так, чтобы при запуске не происходило мигание при одном из состояний бита (например "1") Т.е. если при запуске системы некоторые биты - "1", то эти индикаторы не мигают (аварии нет), остальные мигают. Естественно можно было бы просто снять атрибут мигание с одного из состояний битового индикатора, но дело в том, что в последующей работе это мигание нужно даже при переходе из аварии в рабочий режим (т.е. из 0 в 1). Возможно ли сделать что то подобное (проще говоря как бы начально автоквитирование индикаторов, находящихся в состоянии 1)??
Сообщения / Posts 7 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 9 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Это невозможно. Если бы индикатор работал именно по изменению фронта сигнала (например, из 0 в 1), то это было бы возможно, однако он работает по алгоритму равенства 1 или 0, и ему нельзя задать что-вроде "не мигать при старте". [duno / незнайка]
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
ilya
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 469


Icon 9 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ilya           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Очень плохо [Неодобрение / Frown] !
Допустим, я использую "квитирование последней тревоги по кодировке". Я хочу, что бы оператор знал, что по данному каналу произошла тревога, и что бы он мог ее квитировать с индикатора. Получается: либо он не видит, что произошел переход в другой диапазон (когда снимаем флажок мигание в настройках), либо при запуске сервера мигает ВСЕ!

У Вас же при старте тревога не добавляется о том, что параметр в норме или о выходе его за границу. Почему же тогда должен мигать индикатор? Почему бы не предусмотреть опцию: "не мигать при старте"!?

А то не логично как-то получается!

Сообщения / Posts 216 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Мы уже сталкивались с многообразными и иногда противоречивыми пожеланиями к реализации мигающих индикаторов.
Мы полагаем, что в версии ТРейс Моуд 6 с помощью скрптов в графической консоли пользователь сможет реализовать собственный алгоритм индикации, учитывающий специфику реальных производственных процессов.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2