VICTOR S
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 766


Icon 9 отправлено / posted      Профиль для / Profile for VICTOR S           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Исследую возможность контроля состояния обмена с четырьмя Ломиконтами 110. Использую канал ДИАГНОСТИКА ТИП INPUT. Замечательно! При имитации разрыва связи по значению канала определяю номер порта и ошибку. Но никак не могу затем обнулить этот канал после восстановления связи. Значение "защелкнулось" и изменяется только при разрыве связи по другому порту. Создание канала ДИАГНОСТИКА ТИП OUTPUT (стр.772 руководства)не дает результата. В чем может быть дело?
Сообщения / Posts 111 | Из / From: РОССИЯ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
VICTOR S
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 766


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for VICTOR S           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Простите, не в том разделе задал вопрос! [Улыбка / Smile]
Сообщения / Posts 111 | Из / From: РОССИЯ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
VICTOR S
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 766


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for VICTOR S           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Удалось выяснить, что канал сбрасывается все таки в 0 путем записи в ДИАГНОСТИКА тип OUTPUT сначала не нулевого значения, а затем 0. Верно?
Сообщения / Posts 111 | Из / From: РОССИЯ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Все верно - все диагностические каналы всегда хранят последнее событие и для его сброса необходимо использовать такой же канал, но типа Output.
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   