VICTOR S
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 766
отправлено / posted
Помогите, пожалуйста, разобраться. Работа с Ломиконт. Создана ФО-задатчик. Табло ФО привязаны к каналу АВ-000 тип I, кнопка ввода ФО привязана к каналу АВ-000 тип О, кнопки больше-меньше привязаны к каналу <>АВ-000 тип О, чтобы реализовать режим пульта (стр.439 руководство пользователя). Все в принципе работает, но реакция на кнопки медленная (несколько секунд). В чем причина? И корректно ли таким образом реализовывать задатчик?
Сообщения / Posts 111 | Из / From: РОССИЯ
| IP / IP: IP адрес / IP address |
VICTOR S
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 766
отправлено / posted
Пробный "пустой" проект, где реализован только этот задатчик работает хорошо, реакция на кнопки достаточно быстрая, как только эта же ФО используется в "большом" проекте (пока 350-500 каналов)время реакции большое. Понятно, что оно должно увеличиться, но не до нескольких секунд же? Что Вы посоветуете?
Сообщения / Posts 111 | Из / From: РОССИЯ
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Смотрите атрибут Достоверность по каналам, которые у Вас используются для обмена с контроллером, если там проскакивает 1 (аппаратная недостоверность), то обмен в ТМ с контроллером будет притормаживать из-за таймаутов по каждой такой недостоверности, что естественно может приводить к задержкам на изменения посылаемых в устройство параметров.
Сообщения / Posts 17709 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
VICTOR S
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 766
отправлено / posted
Да, аппаратная недостоверность по каналу типа <>AB "скачет" в 1. Но непонятна как раз причина ее возникновения. Другие то каналы нормально обрабатываются. Причем эта недостоверность по каналу типа <>AB присутствует даже в "пустом" проекте, где реализованы всего три канала для задатчика - табло, кнопка ввода значения (ввод и посылка) и кнопки больше-меньше (режим пульта).
Сообщения / Posts 111 | Из / From: РОССИЯ
| IP / IP: IP адрес / IP address |
VICTOR S
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 766
отправлено / posted
Причина недостоверности стала понятна.В ФО задатчик реализованы четыре кнопки по нажатию которых происходит посылка значений 0,1,2,3 в канал <>AB (стр.439). Канал АВ тип I меняет свое значение. Но при повторном нажатии одной из кнопок ничего не происходит, в канале <>АВ осталось значение от предыдущего нажатия. Чтобы избежать этого в канал <>АВ каждый раз посылается значение отличное от 0,1,2,3 (например восстановление до 4), но тогда возникает недостоверность и "тормозится" обработка. Либо необходимо нажать другую кнопку, (тем самым изменить значение канала) и уж потом опять нажать нужную. Ситуация вроде бы простая,но,видимо, я чего-то недопонимаю. Расчитываю на Ваши пояснения.
Сообщения / Posts 111 | Из / From: РОССИЯ
| IP / IP: IP адрес / IP address |