Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » SIAD/SQL. Архивирование в TRACE MODE / SIAD/SQL. Data Logging in TRACE MODE » Архивирование данных с максимальной частотой

   
Автор / Author Тема / Topic: Архивирование данных с максимальной частотой
Haven
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6817


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Haven           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день. У нас стоит задача протоколирования параметров энергоснабжения (а именно - напряжения), но не постоянно, а только в моменты выхода параметров за аварийные пределы. Эти моменты длятся не более 1-1,5 секунд, но в эти периоды нам необходимо фиксировать значения параметров с максимальной частотой.
Подскажите: 1) какую максимальную частоту архивирования данных можно установить? Каким образом это делается? Вопрос связан с тем, что при выводе архивных данных в таблицу данные отображаются с периодом в одну минуту. Может, они и записываются в архив чаще, а только отображаются с такой малой частотой? Тогда как отобразить все данные? 2) Можно ли вам прислать проект с тестом отображения архивных данных, в котором не получается их отобразить в ГЭ "Текст из файла", дабы вы разъяснили, в чём моя ошибка?

Сообщения / Posts 20 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Присылайте проект на адрес hotline@adastra.ru с указанием, о каких каналах, экранах и ГЭ идет речь.
Укажите также, по какому интерфейсу и с каким периодом опроса Вы получаете параметры энергоснабжения (а именно - напряжения).

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Haven
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6817


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Haven           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Проект с пояснениями выслал по почте.
Сообщения / Posts 20 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Проект получили.
Рекомендации вышлем почтой.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1. Максимальная частота архивных записей ограничена только скоростью изменения значений архивируемых каналов.
Этот определяется реальной скоростью канала связи, динамикой измерительной системы источника сигнала и системным квантом времени (не менее 10 мс).

2. Управление атрибутом 41 (Архивирование) допустимо, но надо учитывать, что выборки из архива (на экраны, в документы и др.) в реальном времени осуществляются только для каналов, у которых установлен атрибут 41. Поэтому работа экранами, документами и обработкой архивных данных может быть проблематична.

3. Архивная таблица в документе выдает срезы архивных данных с выбранным Вами шагом.
Если на время, заданное в строке таблицы, записей не было, в строке будет записано значение из ближайшей архивной записи с меньшей меткой времени.
Для Вашей задачи такая таблица непродуктивна.

4. При выводе “Документа” на экран с помощью ГЭ “Текст из файла” – надо задавать “Формат файла” = html.
Для удобства просмотра можно в ГЭ “Текст из файла” задать свойство “Использовать IE” = True.

5. Пример решения Вашей задачи с комментариями выслан почтой.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2