Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors » Запуск проекта в ViewPAC

   
Автор / Author Тема / Topic: Запуск проекта в ViewPAC
PVS
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4880


Icon 4 отправлено / posted      Профиль для / Profile for PVS           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Созданный и отлаженный проект на РС (профайлер запускается, все работает) копирую (*.rtp; *.dbb)в ViewPac VP-25W1, запускаю rtm_ce.exe, открываю *.rtp и запускаю - ДАЛЕЕ НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ! (не ошибок, не сообщениий - белый экран).
Запускаю DEMO_*.rtp лежащий в той же папке - ALL OK`!!! (все работает)
Повторяю процедуру запуска своего проекта - тоже самое!
Создаю кучу других проектов, переписываю и начинаю зупаскать по очереди! Закрывать (остановливать профайлер) не получается быстро поэтому не жду когда он остановится снова запускаю rtm_ce.exe открываю, запускаю другой проект, реакции нет, жму на кр. человека (RUN) профайлер опять не останавливается близжайшие как минимум 10с,
запускаю rtm_ce.exe открываю, запускаю другой проект, реакции нет, жму на кр. человека (RUN) профайлер опять не останавливается близжайшие как минимум 10с, А следующий проект запустился!
Останавливаю профайлер открываю и запускаю те проекты которые не запускались - запускаются!!!
Делаю перезагрузку и опять по новой не запускается!

В ЧЕМ ДЕЛО ТО!!!

Сообщения / Posts 23 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
PVS
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4880


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for PVS           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
ViewPac VP-25W1: OS Ver. 2.0.0.2
Eboot Ver. 1.1.0.3
TM6-проф. Ver 6.07
McTM6 Ver 6.06.3

Скачал и установил обновление McTM6 до 6.07

В результате стал запускаться только один проект с генератором синуса и его отображением на 2х страничках. Настройки ИС и узла у всех проектов одинаковые!

Сообщения / Posts 23 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
PVS
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4880


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for PVS           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Уважаемая поддержка! Подскажите что надо сделать чтоб проекты запускались!!!
Настройки всех проектов одинаковые, проекты все тестовые, запускается только 1

Сообщения / Posts 23 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
PVS
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4880


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for PVS           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Проекты запускаются только следующим образом:
Сначала запускаем проект на RTM_CE затем на RTM_CE_e - профайлер не запускается!
Далее переходим на RTM_CE и отключаем RUN. переходим на RTM_CE_e профайлер открылся все визуализируется и работает!!!
Повторяю эту же процедуру но наоборот сначало RTM_CE_e затем RTM_CE и закрываю одного из них - результат тоже положительный!!
Что надо сделать чтобы проекты запускались нормальным образом??????????????????????????

Сообщения / Posts 23 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Запуск двух исполнтельных модулей должен быть исключен.
Возможно, что запуск проекта требует некоторого времени. Надо подождать, а не запускать второй исполнительный модуль.

Сообщения / Posts 17110 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
PVS
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4880


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for PVS           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Ждал 30 мин. Потом терпение кончилось!
Сообщения / Posts 23 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Используете ли Вы в конфликтных проектах COM-порты?
После запуска узла под RTM_CE_e посмотрите в протокол профайлера в контроллере (рядом с файлом <name>.dbb текстовый файл <name>.txt).
В нем могут быть сообщения об ошибках.

Сообщения / Posts 17110 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
PVS
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4880


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for PVS           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Исключил СОМ порт из проекта и он начал запускаться в нормальном режиме! [Недоумение / Confused]
Далее возникла другая проблемма:
Создаю проект по аналогии с 1частью http://www.adastra.ru/products/runtime/softlogic/wince/wincon/
Разница лишь в том что у меня ViewPac и модуль i-8042 установлен во 2 слот контроллера
При запуске проекта на контроллере ни один выход так и не загорелся, добавил индикацию каждого выходного бита- запускаю проект -профайлер индицирует передачу единиц в соответствующие биты (правда с глюками) выхода, но индикация на модуле i-8042 молчит!???
Делаю другой проект в котором кнопкой с экрана устанавливаю бит модуля в 1. - все работает!!!
Писал программу PID регулирования, где коэффициенты и задание вносятся с экрана монитора, обратная связь - генератор синуса, рассогласование вычисляется FBD X-Y (max +100, min -100) результат FBD PID индицирую на экране и передаю в модуль i-8024/ Запускаю проект на контроллере: каэффициенты и задание вносятся в модуль ничего не передается и выходное значение FBD PID не индицируется!!!
Что я делаю не так???? [Недоумение / Confused] [duno / незнайка] [prey / молящийся]

Сообщения / Posts 23 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Проект-"аналог" имеет совершенно другие модули, с другим интерфейсом.
Сказать, какие ошибки допущены в Вашем проекте, не видя его, нельзя.
Надо анализировать проект.

Сообщения / Posts 17110 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.