sinegub_mihail
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4460


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sinegub_mihail           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Подскажите пожалуйста, какой метод создания, обработки и работа с каналами подтип 2 ??? [Недоумение / Confused] а именно для I-8431 :

1. Аппаратный сторожевой таймер контролера;
2. Работа с индикатором и светодиодами.

Как они создаются и где находятся, какая конфигурация ?
Если есть пример работы с ними, сбросите на почту пожалуйста)))) sinegub_mihail@ukr.net

Сообщения / Posts 105 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
по п.1 Сторожевой таймер к каналам подтипа 2 никакого отношения не имеет, инициализация сторожевого таймера задается - Основной бланк редактирования узла - раздел Системные - Сторожевой таймер - любой тип.

по п.2 Для работы со встроенным индикатором контроллера I8000 необходимо создать канал OEM_SysKey (Источники/Приемники - Платы ввода/вывода - ДИСКРЕТ ); это дает возможность просматривать значения каналов при помощи кнопок, расположенных на лицевой панели контроллера. Для работы с диодами L1, L2, L3 лицевой панели контроллера I8000 необходимо создать канал OEM_Led (Источники/Приемники - Платы ввода/вывода - ДИСКРЕТ ). Первые 3 бита этого канала переключают индикаторы L1, L2 и L3.

Есть однако подозрение, что на каком-то этапе в прошивках контроллеров сменились коды клавиш и библиотечные функции индикатора. Эти изменения не отслеживались. Поэтому гарантии описанного функционала нет.

Сообщения / Posts 17075 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sinegub_mihail
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4460


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sinegub_mihail           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Спасибо большое, а вы владеете при каком релизе библиотеки (*.lib) ICP DAS создавались эти каналы в TRACE MODE, что бы можно было проследить изменения ???
Сообщения / Posts 105 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Последние прошивки, на которых функции локального пульта контроллеров I-8000 успешно поддерживались, датируются 2003 г.
После этого были выпущены некоторые новые модули УСО, для которых потребовались более свежие прошивки и библиотеки для них.
Сейчас мы адаптируемся к модулям УСО, а функции поддержки локального пульта не отслеживаем.
Да и сам исполнительный модуль для контроллеров I-8000 в своей модернизации остановился на релизе 6.06 - 2 года назад.

Сообщения / Posts 17075 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sinegub_mihail
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4460


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sinegub_mihail           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день!!!
Сбросьте пожалуйста пример проекта с работой на микро РТМ для I-8431-MTCP, c модулями I-87017 и I-87053 I-87064. Интересует управление модулями ввода/вывода данных с помощью РТМ на ПК. Что то не получается самому сделать...

Сообщения / Posts 105 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Если Вы будете работать с модулями I-87017, I-87053 и I-87064 от RTM, то Вам надо размещать их в корзине-расширителе i8k.
Подключение этих модулей к RTM осуществляется точно также, как модулей I-7000.

Сообщения / Posts 17075 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sinegub_mihail
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4460


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sinegub_mihail           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
почему так? эти модуля установлены в основной крейт контролера, и в источниха приемниках они есть, и под микроРТМ на самом контролере должны работать же...
Сообщения / Posts 105 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sinegub_mihail
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4460


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sinegub_mihail           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Цель всего, написание программы управления в контролере на микро РТМ, а данные на РТМ ПК вытягивать регистрами по Modbus-485 или Modbus-TCP IP.

Может я чего не понимаю объясните.

Я купил среду разработки Trace mode 6, ICP DAS I-8431-MTCP-80 с модулями:
1)I-87017
2)I-87053
3)I-87064
4)I-87064

Купил исполнительный модуль micro RTM I8000 для miniOS7.
Разрабатываю программу управления и регулирования в среде разработки для micro RTM. Потом собираюсь некоторые параметры подтянуть на ПК для визуализации процесса.

Сообщения / Posts 105 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sinegub_mihail
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4460


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sinegub_mihail           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
С ваших слов понял что не могу работать с этими модулями на самом контролере а только на корзине...
Сообщения / Posts 105 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Я понял Вас так, что контроллер выполняет у Вас только функции получения сигналов от модулей 870xx, передачи их в RTM и обратно - получать сигналы управления от RTM и выдавать их в модули управления. В этом случае смысла в использовании контроллера нет. Проще поместить эти модули в корзину расширения и связать их непосредственно с RTM. Будет более быстрый обмен, дешевле и проще.

Если Вы предполагаете считывать сигналы с модулей и управлять процессом с помощью Trace Mode-программы, функционирующей в контроллере, тогда нужен контроллер ICP DAS I-8431-80, т.к. имеющийся у Вас контроллер не будет работать под управлением модуля micro RTM I8000 для miniOS7.

Если Вы хотите работать с указанными модулями через контроллер ICP DAS I-8431-MTCP-80, надо в проекте для узла RTM организовать подключение к контроллеру по стандартному протоколу Modbus TCP, с настройками по адресам регистров, заданных в контроллере.
При этом контроллер не будет программироваться от Trace Mode 6.

Сообщения / Posts 17075 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sinegub_mihail
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4460


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sinegub_mihail           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Как раз у меня контролер ICP DAS I-8431-MTCP-80 и я хочу с помощью среди разработки писать программу управления и регулирования для контролера. но для этого что бы работали программы сделанные в среде разработки, надо в контролер микро ртм для исполнения их. Получить от модулей данные в самом контролере и пропустить их через алгоритмы программ и управлять дальше. А ПК просто участвует в том чтоб следить за процесом, смотреть аналоговые входы или дискретные (параметры, аварии.

ПРОГРАММА алгоритмов будет в самом контролере, и выполнятся, а написана на среде разработки.

Сообщения / Posts 105 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sinegub_mihail
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4460


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sinegub_mihail           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
написал простенькую программу для контролера в узле microRTM, выбрал в источниках/приемниках I8000 , настроил по инструкции Трайс Моуд, перенес в узле microRTM, ссоздал СOM-port для связи модулей с контрлером, создал программу с генераторором единици и умножения, привязал канал DO#1 модуля I-87064 с выходом программы, программа работает с отправкой значений от 1 до 255.
Загрузил в контролер, при использовании модуля I8.exe микроРТМ вобще не загружается вобще, при использовании I8_e.exe загружается, пишет количество каналов время загрузки, но выдает ошибку по порту COM-1, Error_RS: init =1. Контролер стоит в стопоре, дскретные выходы на модуле молчат, не срабатывают реле.
В чем дело ??? Может это из-за несовместимости микроРТМ и РТМ , версия Trace Mode 6.07 а micro Trace Mode 6.06.0 (если верить что пишет монитор)

Сообщения / Posts 105 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sinegub_mihail
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4460


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sinegub_mihail           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
пришлите программку как правильно с имитировать работу дискретных выходов, все делал как написано в книге ТМ, программа аналогичная как на этом видео для WinCon:
http://www.tracemode.ua/products/overview/IEC61131/

Сообщения / Posts 105 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1. Если Вы предполагаете считывать сигналы с модулей и управлять процессом с помощью Trace Mode-программы, функционирующей в контроллере, тогда нужен контроллер ICP DAS I-8431-80.
Контролер ICP DAS I-8431-MTCP-80 уже имеет встроенный исполнительный модуль, поддерживающий протокол Modbus TCP.
Micro RTM I8000 для miniOS7 может конфликтовать с встроенным в контроллер модулем.

2. Примеры отправлены.

Сообщения / Posts 17075 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sinegub_mihail
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4460


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sinegub_mihail           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Спасибо за тестовые проекты, будем пробовать !!!

Какая разница между мониторами I8.exe и I8_e.exe ???

Сообщения / Posts 105 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Второй файл, кроме исполнительных функций имеет расширенную диагностику, сообщения от которой он выводит на терминал, как Вы и наблюдали.
Сообщения / Posts 17075 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sinegub_mihail
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4460


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sinegub_mihail           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Тоисть, что где встроено? В контролер встроен исполнительный модуль самого производителя ICP DAS или Адастры ? Мы покупали его он был пустой внутри, только с программкой тестовой написанной на Си. Потом купили Микро ТМ и залили в него. Какие могут быть конфликты, если например отключить Modbus TCP ???
Сообщения / Posts 105 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В контролер встроен исполнительный модуль самого производителя ICP DAS и его прошивка ориентирована именно на поддержку интерфейса Modbus TCP.
Исполнительные модули Micro RTM I8000 для miniOS7 рассчитаны на прошивки контроллер ICP DAS I-8431-80. Последние испытанные прошивки датированы 2004 годом. Они действовали на конец ноября 2008, когда была проведена последняя модификация этих исполнительных модулей.
С релизом 6.07 эти модули совместимы.

Сообщения / Posts 17075 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sinegub_mihail
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4460


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sinegub_mihail           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
А как на счет вопроса ?

Может ли быть проблемы из-за несовместимости микро РТМ и РТМ , версия Trace Mode 6.07 а micro Trace Mode 6.06.0 (если верить что пишет монитор)

Что посоветуете, использовать одинаковые версии микро РТМ и РТМ ???
Обновлять среду разр. ТМ при наличии обновлений новых можно ??? (при использовании программирования для micro Trace Mode 6.06.0)

Сообщения / Posts 105 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Исполнительные модули Micro RTM 6 I8000 для miniOS7 релиза 6.06 совместимы с IDE и RTM релиза 6.07.
Вы можете редактировать проекты в среде 6.07, запускать RTM в релизе 6.07, а Micro RTM 6 I8000 для miniOS7 - релиза 6.06.

Сообщения / Posts 17075 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sinegub_mihail
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4460


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sinegub_mihail           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Уточнение !!!
Так все таки, мы сможем работать на MicroRTM I-8000 в контролере I-8431-MTCP-80 ? При каких условиях можно и не можно?
Что ж получается, купили контролер и MicroRTM I-8000 для серии I-8000 а оно не будет работать!!! Это не правильно... Ждем ответа...

Сообщения / Posts 105 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Обязательное условие функционирования МикроМРВ в контроллере - исключение наличия запущенных в контроллере любых других исполнительных модулей, кроме МикроМРВ.
Вторым условием является адекватность библиотек поддержки аппаратных средств в прошивке контроллера.
Можно попытаться убрать автоматический запуск в контроллере ПО, поддерживающего Modbus TCP. Но гарантировать, что имеющаяся в контроллере прошивка будет соответствовать той, на которую был настроен МикроМРВ, мы не можем.

Сообщения / Posts 17075 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sinegub_mihail
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4460


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sinegub_mihail           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В описании к контролеру дано, что порт типа Ethernet может использоваться как Modbus TCP/IP или как дополнительный СОМ порт но с подключением типа Ethernet (витой парой). Может возможно его надо переключить в самой системе на СОМ и тогда не будет конфликтов из-за модулей Modbus TCP/IP ???
Сообщения / Posts 105 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Конфликт возникает, в частности, потому, что и модуль Modbus TCP, и МикроМРВ используют один и тот же ВНУТРЕННИЙ (!) COM-порт для обращения к модулям 870xx. Если модуль Modbus TCP запущен, то он занимает этот COM-порт и МикроМРВ уже не сможет работать с этим портом и не запустит узел.

К порту типа Ethernet МикроМРВ не обращается, поэтому конфликтов в этой части быть не должно.

Сообщения / Posts 17075 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sinegub_mihail
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4460


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sinegub_mihail           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
А вариант когда не использовать в системе ТМ источники/приемники Modbus (не указивать) а использовать модуль существующий в контролере? Возможен такой вариант? Протокол то стандартный !!!
Сообщения / Posts 105 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Я уже писал Вам выше, что можно не программировать контроллер (не создавать в проекте узел NanoRTM).
Представить контроллер в виде SLAVE Modbus TCP.
И связь с его УСО осуществлять через драйвер стандартного протокола Modbus TCP, создавая в слое "Источники/Приемники" соответствующие компоненты и привязывая к ним каналы узла RTM.

Возможно, Вы сумеете запрограммировать контроллер на опрос модулей УСО и передачу команд управления (другими средствами, не с помощью Trace Mode 6) с сохранением внешнего интерфейса Modbus TCP.

В противном случае вся программа контроля и управления будет функционировать в RTM.

Сообщения / Posts 17075 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sinegub_mihail
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4460


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sinegub_mihail           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Уточните пожалуйста какой порт надо задавать в узле micro RTM I-8000 для связи контролера и программы с модулями I-87XX.
1) Какие настройки СОМ-порта ??? Как знаю по умолчанию в контролере СОМ-0 а в программе выставляется СОМ-1 ???
2) Какой порт использовать для связи с самим РТМ на ПК (COM-1, COM-4)???
3) Можно ли подключить внешнюю панель оператора через COM порты ??? (Работа панели Array SH-300 разрабатывается своим ПО и указываются только регистры которые надо получить от другого устройства по Modbus RTU)

Сообщения / Posts 105 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1. У контроллера его внешний порт COM1 предназначен только для программирования. Использовать его для подключения к RTM в качестве SLAVE и для опроса внешних устройств по протоколу DCON нельзя.
Порт COM1, задаваемый Вами в узле NanoRTM, МикроМРВ при загрузке идентифицирует для библиотек ПО контроллера как COM0.
2. Для связи по протоколу M_Link в узле RTM можно использовать любой COM-порт. В контроллере с назначение SLAVE может использовать любой COM-порт кроме COM1.
3. МикроМРВ для контроллера I-8000 поддерживает только 2 протокола: M-Link и DCON (для внешних модулей I-7000 или I-870xx). Поключить к контроллеру внешнюю панель оператора по протоколу Modbus RTU нельзя.

Сообщения / Posts 17075 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sinegub_mihail
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4460


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sinegub_mihail           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день Уважаемая Техподдержка!!!!

Скажите пожалуйста, читая форум выяснил что для контролеров серии I-8000 в ТМ 6 надо создавать Nano RTM a не micro RTM, чем это обусловлено ??? Если параметрами контролера для обработки программ, то для процессора 80 МHz, 512 Rom и 512 RAM вполне должно хватить для Micro RTM, а не для Nano RTM.

Сообщения / Posts 105 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sinegub_mihail
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4460


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sinegub_mihail           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Тем более Nano RTM не использует весь функционал как Micro RTM, как бы урезаная по функционалу !!!!
Сообщения / Posts 105 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1. Надо создавать узел именно NanoRTM.
2. Для каждого типа контроллера имеется свой МикроМРВ. И именно он определяет заложенный функционал. Здесь нет вариантов.

Сообщения / Posts 17075 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sinegub_mihail
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4460


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sinegub_mihail           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Какие программные блоки нельзя использовать в Nano RTM по сравнению с Micro RTM ??? Интересует блоки FBD и техно ST, переменные
Сообщения / Posts 105 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В NanoRTM НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ

- функции, указанные в разделе «Принципиальные отличия компонентов Trace Mode 6/…/ Ограничения мониторов для DOS»,
- FBD-блоки SBRK, SSTP, AVT, FZCTR, SFZ, SEL0, QREG, NDGT, OBJ, FRWD, RND, DATE, GSIN, DZONE, TRACT, APERT, TSTEP, LINTER, OUTP, OUTW, INP, INPW,
- все FBD-блоки, входящие в группы АДАПТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, МОДЕЛИРОВАНИЯ и ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА РЕГУЛИРОВАНИЯ.
- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ языка ST,
- встроенные алгоритмы первичной обработки каналов,
- группа МОДЕЛИ слоя «Источники/Приемники»,
- функции, связанные с измерением и передачей текущего времени.

Сообщения / Posts 17075 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sinegub_mihail
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4460


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sinegub_mihail           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Уважаемая тех. поддержка !!!!!

У НАС НЕ РАБОТАЕТ контроллер I-8431-80-MTCP с исп. мод. micro RTM I-8000 , нету обмена по портам !!!!

Просим Вас ВЫЯСНИТЬ, УТОЧНИТЬ, ПРОВЕРИТЬ, а также уведомить вашего руководителя Фридлянда А.В о таких проблемах !!!!

Укажите какая последняя версия прошивки miniOS7 использовалась при успешном тестировании исп. модуля micro RTM I-8000 в контролерах I-8431 !!!

Если не ТЕСТИРОВАЛИ так ПРОТЕСТИРУЙТЕ эти исп. модуля !!!!

Сообщения / Posts 105 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Мы не испытывали МикроМРВ для I-8000 на контроллерах с предустановленными прошивками, предусматривающими встроенный драйвер для обмена по Modbus TCP. Эти контроллеры не входят в число "свободно-программируемых" контроллеров.

Последние прошивки, на которых испытывались последние исполнительные модули для I-8000 (дистрибутив от 13.11.2008), 8e040420.img от 20.04.2004 для процессора на 80 МГц и 8k040511.img для процессора на 40 МГц.

Однако мы не можем дать гарантий, что они будут совместимы с контроллером I-8431-80-MTCP (его ядром и версиями библиотек для подключения аппаратуры).

Сообщения / Posts 17075 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sinegub_mihail
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4460


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sinegub_mihail           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Как раз этот контролер и является свободно программируемым (PC-based) как и ниже серии. Чем докажете что НЕТ ????
Да, там прошивка с поддержкой Modbus TCP, но он активизируется когда есть в памяти модуль Modbus и вызывается библиотекой контролера c помощью программы.
А в нашем случае его нет вообще, удалили, только исп. модуль присутствует !!!

Возьмите такой контролер и протестируйте !!!!

Для вас это не составит особого труда. Заодно и будете знать какие гарантии совместимости давать
Вы работу до конца не проделали !!!!!

Сообщения / Posts 105 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sinegub_mihail
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4460


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sinegub_mihail           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
И писать список поддерживаемого железа !!!!
Сообщения / Posts 105 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Мы сообщили, какие контроллеры и как тестировались.
На другие варианты контроллеров и их ПО эти результаты не распространяются.
Тестировать продукт на весь парк выпускаемого оборудования не представляется возможным.

Сообщения / Posts 17075 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sinegub_mihail
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4460


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sinegub_mihail           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
А смысл нам данное сообщение если уже купили контролер и исполнительный модуль для него по указанию вашего представителя в Украине !!!

Не большой то список контролеров серии I-8000 с miniOS7, нет желания просто это делать !!!!

Нам что его на полочку поставить !!!!

Сообщения / Posts 105 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sinegub_mihail
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4460


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sinegub_mihail           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Мы Вас просим, свяжитесь пожалуйста,
с китайцами (ICP DAS) и узнайте, можно ли на I-8431-80-MTCP установить прошивку I-8431-80, и как можно сделать это, нам не надо поддержки Modbus TCP.

И желательно что бы вы, выслали исп. модуль той версии, при которой тестировалось, может проблема в мониторе, или сочетание прошивка/исп. модуль...

Заранее благодарны !!!!

Сообщения / Posts 105 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Все наши предыдущие контакты с ICP DAS позволили только убедиться в том, что необходимой совместимости и стабильности версий ПО в этих контроллерах нет.
Именно поэтому работа над этими модулями была прекращена более 2.5 лет назад. И модули адаптированы к тем версиям библиотек и прошивок аппаратному обеспечению. которые были предоставлены нам на тот момент.

Сообщения / Posts 17075 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sinegub_mihail
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4460


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sinegub_mihail           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Укажите пожалуйста какие требования (технические, аппаратные) и список поддерживаемых контролеров для исп. модулей microRTM I8000

Заранее благодарны !!!!

Сообщения / Posts 105 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Последние прошивки MiniOS 7, на которых испытывались последние исполнительные модули для I-8000 (дистрибутив от 13.11.2008), 8e040420.img от 20.04.2004 для процессора на 80 МГц и 8k040511.img для процессора на 40 МГц.

512кб Flash, 512кб SRAM, количество COM-портов - по потребности проекта (расширители COM-портов не поддерживаются).

Должны поддерживаться контроллеры I-8xA1 или I-8xA1-80,
где x=4,5,6,7,8
A=1,3 (обмен по CAN и Ethernet не поддерживается)

Сообщения / Posts 17075 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sinegub_mihail
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4460


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sinegub_mihail           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Уточните, заказали железо I-8811, будет ли работать на нем стабильно и гарантировано модуль МикроМРВ для I-8000 MiniOS7 ???? Что бы не получилось так как с I-8431-80-MTCP, что не работает модуль ваш.
Сообщения / Posts 105 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Новой информации по модулям МикроМРВ для контроллеров I-8000 по сравнению с изложенной выше нет.
Еще раз обращаем Ваше внимание на то, что МикроМРВ последний раз собирался почти 3 года назад.
Все последующие изменения, внесенные изготовителем во встроенное ПО и библиотеки подключения модулей УСО, в коде не учтены.

Сообщения / Posts 17075 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2