PVS
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4880


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for PVS           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Обновил MicroTM6.06.3 (255 каналов) c вашего сайта до 6.07 (255 каналов) в связи с тем что ИС версии 6,07 (1024 канала)
Вопрос:
Ключ активаци обновлять надо??
Обновление установилось в ту же папку на РС далее согласно инструкции по инсталяции скопировал файлы на системный диск ViewPac в каталог WinPac.

Надо сказать данное действие не решило моих проблем! Профайлер так и не визуализирует проект. Сообщений об ошибках нет. Task manager WinCE говорит о 100% загрузке CPU - хотя проект не доделан!
В проекте использован 1 шаблон программ, 3 шаблона экрана, 16 источников, 32 EmbededRTM
На РС все работает отлично, профайлер запускается без всяких ошибок!

ПОМОГИТЕ!!!!! РАЗОБРАТЬСЯ!!!!


Проекты запускаются только следующим образом:
Сначала запускаем проект на RTM_CE затем на RTM_CE_e - профайлер не запускается!
Далее переходим на RTM_CE и отключаем RUN. переходим на RTM_CE_e профайлер открылся все визуализируется и работает!!!
Повторяю эту же процедуру но наоборот сначало RTM_CE_e затем RTM_CE и закрываю одного из них - результат тоже положительный!!
Что надо сделать чтобы проекты запускались нормальным образом?????????????????????????? [duno / незнайка] [prey / молящийся] [Недоумение / Confused]

Сообщения / Posts 23 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Romсheg
unregistered



Icon 1 отправлено / posted            Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Скажите - вы правда по два рантайма пытаетесь одновременно запускать, или я немного не понял ваше пояснение? Если да, то так делать нельзя. Рантайм запускать надо в единственном экземпляре. Если хотите их по очереди запускать, то предыдущий надо полностью останавливать и закрывать.

[ 06.06.2011, 12:21: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]

IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
PVS
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4880


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for PVS           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
По СОМу прицепил только крейты i-8024, i-8017, i-8042. более ничего не цеплял.
По 2 рантайма запускать не пытаюсь просто это единственный способ запуска проекта - выявил эту закономерность случайно. Сначала RUNtime проекта на RTM_CE №1, он практически виснет и показывается 100% загрузка проца при этом визуализацции 0, затем RUNtime того же проекта на RTM_CE №2 - визуализации тоже 0, проц все еще в 100% загрузке, затем закрываю RUNtime проекта на RTM_CE №1 перехожу на окно RTM_CE №2
и все работает изагрузка ЦПУ не более 10%.
Я понимаю что это не нормально!!! и что такого не должно быть - но это факт. Почему не запускается нормально я не понимаю!

Сообщения / Posts 23 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
"По СОМу прицепил только крейты i-8024, i-8017, i-8042. более ничего не цеплял."
Эти модули по COM-порту не цепляются.
Если в узле не подключаются модули i-870xx, то COM-порт надо исключить из узла EmbededRTM.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
PVS
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4880


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for PVS           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Исключил СОМ порт из проекта и он начал запускаться в нормальном режиме!
Далее возникла другая проблемма:
Создаю проект по аналогии с 1частью http://www.adastra.ru/products/runtime/softlogic/wince/wincon/
Разница лишь в том что у меня ViewPac и модуль i-8042 установлен во 2 слот контроллера
При запуске проекта на контроллере ни один выход так и не загорелся, добавил индикацию каждого выходного бита- запускаю проект -профайлер индицирует передачу единиц в соответствующие биты (правда с глюками) выхода, но индикация на модуле i-8042 молчит!???
Делаю другой проект в котором кнопкой с экрана устанавливаю бит модуля в 1. - все работает!!!
Писал программу PID регулирования, где коэффициенты и задание вносятся с экрана монитора, обратная связь - генератор синуса, рассогласование вычисляется FBD X-Y (max +100, min -100) результат FBD PID индицирую на экране и передаю в модуль i-8024/ Запускаю проект на контроллере: каэффициенты и задание вносятся в модуль ничего не передается и выходное значение FBD PID не индицируется!!!
Что я делаю не так????

Сообщения / Posts 23 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Не надо повторять вопросы в разных топиках.
Топик закрывается.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Послать новую тему / Post New Topic  
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
Открыть тему / Open Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2