Канал в контроллере привязан к источнику данных, причем у канала выставлено свойство автопосылки.
На RTM стоит привязка к значению канала в контроллере (all redundand).
Канал в контроллере имеет свойство аппаратной недостоверности.
Когда включен один контроллер - все нормально.
А когда включены два контроллера: один Work, другой Trace - в RTM передается попеременно то значение достоверности, то значение недостоверности канала (что неверно).
Через шпиона смотрел свойства канала на контроллерах:
Work: вкл(да) работа(да) достоверность(нет)
Trace: вкл(да) работа(нет) достоверность(нет)
Как сделать так, чтобы достоверность правильно отображалась в RTM?

Сообщения / Posts 18 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
При обмене с помощью автопосылок настройка "all redundand" не корректна.
При просмотре состояния узлов с помощью "шпиона" надо иметь в виду, что "шпион" не может абсолютно достоверно считывать изменяющиеся параметры в силу своей циклической работы. Поэтому нельзя гарантировать, что его отображение атрибута "Достоверность" удаленного канала является точным. Сам шпион очень существенно нагружает сеть, поэтому надо обязательно задавать периодичность его запросов в несколько секунд.

Сообщения / Posts 17110 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2