Форум TRACE MODE: техническая поддержка
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
Послать новую тему / Post New Topic  
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors » TM 609 и модули i-87015PW, i-87017RCW

   
Автор / Author Тема / Topic: TM 609 и модули i-87015PW, i-87017RCW
Avgorr
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 2607


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Avgorr           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Здравствуйте!
В версии MicroTM 609 обмен с данными модулями длится ровно одну минуту, а потом останавливается. Каналам устанавливается признак аппаратной недостоверности "?".
Один и тот-же проект попробовал в версии 609 и 608. В версии 608 всё работает отлично.

Сообщения / Posts 168 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В связи с необходимостью адаптации к новым библиотекам модулей в релизе 609 для обмена с модулями i-87k необходимо использовать COM31 (и в настройках com-порта, и в настройках источника).

В ближайшем релизе будут внесены коррективы, чтобы настройка модулей серии 87k была аналогична релизу 608.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
stalker7
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6381


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for stalker7           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Здравствуйте!
на контроллере WinPac-8831 стоит выходной модуль i-87041w.
Можно ли считать с контроллера в монитор реального времени версии 6.09 такие параметры как: номер слота,номер порта,контрольную сумму?.
Пробовал поставить драйвер для выходного модуля i-87041w в источниках приемниках тип "DCS"(DO32),только с типом данных "Input"-чтение и привязал к нему в проекте канал HEX16,
на вкладке "редактирование"канала в свойстве "привязка" указал параметр "порт".
После компиляции проекта и загрузки в контроллер на экране значение "0".

Сообщения / Posts 5 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Канал МРВ привязывается к атрибутам канала в EmbeddedRTM, который связан с
"Приемником", настроенным на модуль I-87041.

В атрибутах каналах нет атрибута с именем "порт", есть атрибуты "Удаленного адреса" (C0, ... C5). В этих атрибутах хранятся настройки
"Источника/Приемника", привязанного к каналу.
В частности,
C0 - порт,
С2 - канал,
C4 - слот,
C5 - признак формирования контрольной суммы.

Эти атрибуты можно считать каналами МРВ (каждый атрибут - своим каналом).

Для модулей I-87041, установленными в крейт контроллера, C0 всегда будет
равен 0.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Послать новую тему / Post New Topic  
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
Открыть тему / Open Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2