Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors » Часовые пояса

   
Автор / Author Тема / Topic: Часовые пояса
electroair
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 8317


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for electroair           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день.
Контроллер WinPac WP-8441. Беру текущее время системы из канала, привязанного к @t_Set_Date_1 с форматом представления "число секунд с 01.01.70". В ОС установлен часовой пояс Москва (+3), летнее время отключено. В контроллере время отображается правильно (соответствует часикам ОС), но в самой переменной хранится время по гринвичу со смещением +4, а не +3. Необходимо, чтоб там было правильное смещение.
Что я делаю не так?

Сообщения / Posts 36 | Из / From: Российская Федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Продукты TRACE MODE (в том числе и MicroRTM) используют системное время ПК/Контроллера.

Канал класса TIME с форматом представления "число секунд с 01.01.70" отображает текущее время в атрибуте Реальное Значения в виде количества секунд, прошедших с 1 января 1970 года по Гринвичу (например "1591616745" вместо "08.06.2020 14:45:48").
Как Вы наблюдаете по количеству секунд правильность часового пояса?

Windows CE 5.0 официально прекратил получать поддержку к конце 2009 года. И в нем не заблокирован процесс смены зимнего/летнего времени (как, например, в Windows 10).

В Канале класса TIME проверьте значение артибута 18
Зимнее/летнее время (18, daylight, 0 – зимнее, 1 – летнее).

Штатно перезагрузите контроллер и проверьте настройки времени (возможно, изменения не сохранены). После, запустите microRTM.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
electroair
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 8317


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for electroair           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
"Как Вы наблюдаете по количеству секунд правильность часового пояса?"
По отображению на экране в формате время и по атрибутам 15-10.
"И в нем не заблокирован процесс смены зимнего/летнего времени (как, например, в Windows 10)." - автоматическое переключение отключено. Выбран часовой пояс москва +3.
Атрибут 18 = 0.

После перезагрузки в ОС Windows не показывает выбранный часовой пояс (пустое поле в настройках часового пояса).

Т.е., видимо, ОС делает +4 часа.
Поставил Багдад - стало нормально.

Сообщения / Posts 36 | Из / From: Российская Федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.