Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Драйверы / Device Drivers » РРГ-12 по Modbus RTU

   
Автор / Author Тема / Topic: РРГ-12 по Modbus RTU
Kairat
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5414


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Kairat           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте. Слово какой длины можно передать по каналу W_Word(16). Мне необходимо управлять натекателем РРГ-12 по протоколу Modbus RTU. Длина пакета фиксированная - 10 байт. 0 байт - номер команды (напрмиер, 17 - определение расхода газа, 37 - ввод нового значения расхода газа), 1-6 байты - данные, 7 байт - сетевой адрес, 8,9 байты - контрольная сумма. Ответ будет приходить по этому же каналу? Я раньше не сталкивался с этим протоколом. В каком формате необходимо подавать команды по этому протоколу?
Сообщения / Posts 67 | Из / From: Казахстан  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Описанный Вами формат команды не соответствует стандарту Modbus RTU.
В частности, 0-й байт в Modbus-посылке задает сетевой адрес Modbus-устройства, 1-й байт - код команды. Последующие байты могут зависеть от кода функции.
По стандартному протоколу Modbus RTU передать и расшифровать ответ в предлагаемом варианте обмена нельзя.
Можно попытаться использовать механизм, описанный в "Обмен с контроллерами и УСО/Обмен по встроенным протоколам/Обмен по произвольному протоколу по RS".

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Kairat
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5414


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Kairat           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Я нашёл описание протокола обмена по Modbus RTU. У вас есть пример проекта с использованием данного протокола?
Сообщения / Posts 67 | Из / From: Казахстан  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Если это действительно протокол, соответствующий стандарту Modbus, можно посмотреть видео-уроки на нашем сайте.
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2