Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Драйверы / Device Drivers » Kepware OPC Server

   
Автор / Author Тема / Topic: Kepware OPC Server
Dmitry-ACY
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6516


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Dmitry-ACY           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день. Вопрос по серверу Kepware. Не знаю...может кто сталкивался с такой проблемой, но пока в разработке системы тупик. Пытаюсь интегрировать в систему диспетчеризации вентиляционное оборудование VTS по протоколу Modbus RTU. Для запуска установки там используется адрес 35017. Так вот как в этом сервер сделать запись по данному адресу, т.к. при выставлении это адреса программа автоматически переводит функцию выбора чтение-запись в "Read only". Но например Lectus запись по данному адресу реализует. Вот его сообщение для устройства с сетевым номером 5: 05 06 13 98 00 00 0D 25. Оборудование делает правильный ответ и запись происходит. Подскажет может кто, как такое сделать в Kepware, т.к. на объекте необходимо использовать именно его?
Сообщения / Posts 12 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Почему Вы используете OPC-сервер для организации связи по Modbus RTU?
Почему не используется встроенный в Trace Mode 6 драйвер Modbus RTU?

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Dmitry-ACY
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6516


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Dmitry-ACY           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Потому что заказчик его закупил и требует использовать...конечно можно выйти именно из этой ситуации встроенным драйвером, но всё-таки интересно...неужели у такого разработчика ПО не предусмотрен такой момент
Сообщения / Posts 12 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Это вопрос к разработчикам OPC-сервера.

Встроенный драйвер не требует дополнительного ПО.
Вряд ли у Заказчика должно быть основание для запрета на использование встроенного драйвера.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.