Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Общие вопросы / Common questions » Как создать кнопочный регулятор

   
Автор / Author Тема / Topic: Как создать кнопочный регулятор
bort9911
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6756


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for bort9911           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый вечер всем. Вопрос такого плана, как создать регулятор который при нажатии на кнопку "минус" или "плюс" будет меняться значение переменной. Можно использовать "ползунок" или "ввести и передать, но данными действиями не очень удобно пользоваться.
Пробовал создать в FBD использую счетчики но, в Trace Mode успеха не добился, по отношению в OwenLogic.
Вопрос еще такой. Можно ли создать в программе свой макрос?

Сообщения / Posts 8 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Уточните, пожалуйста, как долго, на какую величину и с какой скоростью должно изменяться значение переменной.
Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
bort9911
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6756


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for bort9911           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Мне нужно менять уставку температуры на пол градуса или же на градус. К примеру на ТРМ 212 нужно вводить трехзначное число. Но с этим решено, создав FBD умножая х 10. Что касаемо скорости передачи, здесь затрудняюсь ответить.
Сообщения / Posts 8 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Посмотрите "Разработка графического интерфейса/Задание типовых свойств ГЭ/Функции управления/Функция передачи значения/Добавить" и .../Добавить процент шкалы".
"Значение" в этих функциях может быть со знаком: одной кнопкой можно увеличивать, другой - уменьшать.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
bort9911
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6756


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for bort9911           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Большое Вам спасибо, разобрался.
Сообщения / Posts 8 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
bort9911
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6756


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for bort9911           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Скажите, а можно ли как-то увеличить скорость передачи переменной? Дело в том, что при передачи переменной с помощью функции "Ввести и передать" или "Добавить процент шкалы" скорость оставляет желать лучшего. Используется OPC-Lectus но, скорость передачи в нем уменьшена до предела.
Сообщения / Posts 8 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Непосредственно в Trace Mode 6 время передачи параметра от экрана до конечного устройства и задержка на получение значения параметра от устройства (в качестве сигнала обратной связи) зависят от периодов обработки экрана, управляющего канала и канала-приемника сигнала обратной связи. Все это задается в параметрах узла и каналов.
Весь цикл при этом составляет не меньше 2 циклов обработки базы каналов в узле.
К этому добавляются задержки в каналах доставки команды конечному устройству и запроса у него сигнала обратной связи.
В Вашем случае в этой цепочке присутствует OPC-сервер Lectus со своим регламентом обмена с конечным устройством, полевая шина к устройству и само устройство.
Если в Trace Mode 6 есть драйвер для поддержки полевой шины используемого устройства, то можно исключить из этой цепочки OPC-сервер, что безусловно ускорит реактивность мониторинга и управления.
Если это невозможно, то следует принять меры для ускорения доступа к устройству со стороны OPC-сервера.
Можно также для ускорения мониторинга задать у "OPC-Источников" режим обмена ADVISE (если этот OPC-сервер поддерживает такой режим в обмене с указанным устройством).

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
bort9911
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6756


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for bort9911           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Спасибо за информацию.
Сообщения / Posts 8 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
bort9911
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6756


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for bort9911           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Всем доброго дня. Вопрос на засыпку, не могу понять опрос ПР114(Овен) с помощью ТМ переменных с плавающей точкой. С целочисленными разобрался, в ОРС опрос идет без нареканий. Но все же хочется проводить опрос переменных на прямую.
Сообщения / Posts 8 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
По какому протоколу Вы пытаетесь считывать параметр формата FLOAT из ПР114(Овен)?
Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
bort9911
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6756


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for bort9911           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Motbus RTU
Сообщения / Posts 8 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Ответ дан почтой.
Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
bort9911
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6756


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for bort9911           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Спасибо за помощь
Сообщения / Posts 8 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2