Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Общие вопросы / Common questions » периодическая потеря связи.

   
Автор / Author Тема / Topic: периодическая потеря связи.
Шмидт Сергей Петрович
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 2657


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Шмидт Сергей Петрович           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
периодически пропадает связь по протоколу TCP/IP
modbus причину пока не нашли, так как теряется связь раз в полгода, как отследить, что в этот момент происходит и как сделать проверку этой линии чтобы контролировать, при потере индикацию выводить на экран.

Сообщения / Posts 60 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В каком релизе Вы работаете?
Какой узел проекта является клиентом Modbus TCP - RTM или EmbeddedRTM?
Какие Modbus-устройства опрашиваются?
Какова физическая структура сети, по которой осуществляется опрос?

Для диагностики надо в файл конфигурирования запуска узла *.cnf вставить ключ
DEBUGON=70004400
В узле будет создан профайлерный протокол, в котором следует искать сообщения о сетевых ошибках.

После проведения диагностики вышлите, пожалуйста, в адрес hotline@adastra.ru файл проекта, а также tm6.log.txt и профайлерный протокол узла-клиента Modbus TCP.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Шмидт Сергей Петрович
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 2657


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Шмидт Сергей Петрович           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
работаем в 6.08 контролеры являются клиентом Modbus TCP - RTM, в режиме modbus далее шлюз MB3170 фирмы MOXA преобразование modbus в modbus TCP/IP. Когда работало 3 шлюза MB3170 на три направления и один com на 4 направление, все работало, перевели с сом на шлюз MB3170 связь в этом направление стала теряться. В работающем проекте узла *.cnf вставить ключ
DEBUGON=70004400 будет работать до компиляции или после компиляции RTM увидит этот файл.

Сообщения / Posts 60 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Когда Вы перевели связь с 4-м Modbus-устройством с COM4 на шлюз MB3170?
Какие именно "контролеры являются клиентом Modbus TCP - RTM"?
Это узлы EmbeddedRTM Вашего проекта?
Какие регистрационные номера лицензий на эти контроллеры?
Или именно узел RTM обменивается с MODBUS-устройствами?

Как различаются в проекте 4 MODBUS-устройства?
По IP-адресам или по TCP-портам?

Конфигурационный файл узла *.cnf подчитывается только при запуске исполнительного модуля.

Если Modbus-обмен осуществляет узел RTM, то можно диагностический ключ ввести без перезапуска RTM через "Панель МРВ" в любой атрибут любого канала в формате
debugon=70004400

RTM создаст профайлерный протокол и будет записывать в него диагностическую информацию.
Профайлерный протокол и tm6_log.txt доступны для копирования без остановки RTM.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Шмидт Сергей Петрович
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 2657


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Шмидт Сергей Петрович           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
клиентами являются контролеры Мастер-К или аналоги LG. В начале этого года перевели сом на шлюз.В проекте различаются контролеры по IP а линии по TCP портам. Диагностический ключ мне надо как раз без перезагрузки, а вот где "перезапуска RTM через "Панель МРВ" в любой атрибут любого канала в формате
debugon=70004400" найти и считать на работающем RTM.

Сообщения / Posts 60 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Шмидт Сергей Петрович
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 2657


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Шмидт Сергей Петрович           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
немного не так написал у каждого шлюза MB3170 свой IP адрес а адрес контролера прописан в протоколе MODBUS.Поэтому опрос одной группы контролеров по одному IP адресу к другой группе по второму IP адресу и так далее.
Сообщения / Posts 60 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Пришлите, пожалуйста, файл проекта и папку узла, осуществляющего обмен по Modbus TCP, на адрес hotline@adastra.ru.
Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Шмидт Сергей Петрович
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 2657


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Шмидт Сергей Петрович           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
создал ключ debugon=70004400, в проекте создался текстовый файл, сейчас запустили оборудование, будем ждать сбой, обмен посмотрел прописывает, как сбой произойдет отправлю файл.
Сообщения / Posts 60 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2