Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for VaBo1966           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте!
Какой-то ступор у меня случился.
Имеем - ТМ мастер, опрашивает через сторонний OPC прибор slave, и нужно передать данные в другой slave (индикатор).
И что-то я затупил. Создаю канал инпут с привязкой к источнику OPC, канал аутпут с привязкой к приемнику OPC, а как связать эти каналы? Драг&дроп - привязки к OPC слетают.
Сделал программу с переменной ин/аут, связал каналы через неё, но самому противно от "кривизны".
Простите за сумбур [Неодобрение / Frown]

Сообщения / Posts 28 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Проще всего переслать значение в проекте через канал Call.MOVE c Параметр=0 – присвоение значения аргумента типа IN всем последующим аргументам типа OUT или IN/OUT.
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
VaBo1966
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6398


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for VaBo1966           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Спасибо, только что проверил, работает как сказано. Но! Можно ли тип данных преобразовать? На входе реал, на выходе инт? У меня не получилось, но вдруг вы подскажете волшебный способ.
Сообщения / Posts 28 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Можно сделать через программу. Но если просто присваивать, то дробная часть будет пропадать.
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2