Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Общие вопросы / Common questions » Границы и интервалы канала FLOAT

   
Автор / Author Тема / Topic: Границы и интервалы канала FLOAT
Сергей Александрович
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 2884


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Сергей Александрович           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В документации, в разделе "Границы и интервалы канала FLOAT" написано:
quote:
Некоторые OEM-версии мониторов и NanoRTM имеют ограничения по числу анализируемых границ.
Как я понимаю, коробочный лицензионный MPB+ - это не OEM-версия, но есть ли в нем какое-то ограничение по числу анализируемых каналов?

Еще вопрос. Если источник, к которому привязан канал типа FLOAT, не работает (прибор отключен - связь по OPC), то и границы не работают. Так ли это?

Сообщения / Posts 65 | Из / From: Российская Федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
OEM-версии - это МикроМРВ для контроллеров. Ограничений в МРВ по числу анализируемых границ нет.

Что вы подразумеваете под "границы не работают"?

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Сергей Александрович
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 2884


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Сергей Александрович           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
"Границы не работают" - это отсутствие реакции (хотя бы в том же атрибуте P - интервал) на изменение границ (HW, LW) в каналах типа float в том случае, когда источник, заданный для него, отключен или не функционален (например, OPC канал при неподключенном приборе). То есть, в атрибуты (HW, LW и проч.) значения заносятся, а вот логика не работает (в том атрибуте P постоянно ноль).

Тестировал так: взял канал float, привязал к нему opc-источник - при изменении границ атрибут P не отрабатывает. Удаляю привязку, назначаю каналу границы статически, устанавливаю значение на старте. Затем изменяю также в динамике при загруженном проекте - все работает.

Сообщения / Posts 65 | Из / From: Российская Федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Если источника нет, то каналу выставляется недостоверность. При этом говорить о принадлежности к какому-нибудь интервалу неверно, т.к. по сути в канале в данный момент находится неверное значение.
Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
jenyak542
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 9353


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for jenyak542           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте. Можно ли установить диапазон ввода для значений границ канала float? Чтобы нельзя было ввести черезмерно большую или малую величину.
Сообщения / Posts 73 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте!
Описанный функционал (диапазон ввода для границ) можно реализовать программно (например, на языке FBD с помощью блоков LIMIT и NLIM).

Стоит учесть, что подобного рода ограничения надо вводить аккуратно (во избежание случая невозможности ввести необходимое значение в процессе штатной работы проекта).

Рекомендуем данную задачу решать организационным способом - изменять границы (и другие настроечные коэффициенты) должен ответственный Специалист и значения границ должны отображаться на экране.

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.