Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Alexander_           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте. Проблема такая. Узел RTM. Связь аргументов программы и экрана через байты числового канала.

СALL.Program через аргумент Q_0 (типа OUT) передает значение в байт_0 канала HEX32 (или HEX16), через аргумент Q_1 -- в байт_1 того же канала НEX32 и т.д. С другой стороны CALL.Screen в свой байтовый аргумент ARG_0 (тип IN), соответственно, тянет байт_0 означенного канала, в аргумент ARG_1 -- байт_1 и т.д. В узле RTM такая схема работает прекрасно. Но стоит мне попытаться вытянуть байт этого числового канала тем же образом из консоли -- получается это только в момент старта консоли, а потом значения не обновляются. При этом, если программа будет передавать значения своих выходных аргументов не в байты одного и того же канала, а в четыре разных канала HEX16, то схема работает.

Пробовал играться с типом данных принимающих аргументов экрана, с направлением числового канала (In/Out) -- безуспешно. В экране к этим аргументам привязаны координаты перемещения графических объектов (в одном случае), а также видимость ГЭ. Атрибут привязки ГО и ГЭ -1 (т.е. байт прописан в строке привязки аргумента, как и подобает). Сам канал вызова программы находится в узле RTM, он один. А каналы вызова экрана -- в узлах RTM и NLL.

На мой взгляд не рационально городить 4 канала, когда можно обойтись байтами одного. К тому же большая работа проделана именно с этим подходом, а в консоли, как оказалось результата нет. Причем я вижу, что принципиально это возможно, ведь в начальный момент консоль считывает байты. Мне кажется, я что-то не учел или не до конца понимаю. Надеюсь на вашу помощь.

Сообщения / Posts 33 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Такие ограничения в настоящее время имеют место.

В зависимости от способа отображения 4-х байтов одного канала можно использовать 1 из двух механизмов.

1. Если каждый байт в отдельности с консоли используется только для индикации, то можно запросить значение канала HEX32 аргументом экрана консоли и построить индикацию путем маскирования полученного значения.

2. Если байты используются в консоли для числового отображения, можно
- создать в консоли программу,
- запросить в аргумент программы значение канала HEX32,
- распаковать запрошенное значение в аргументы программы и
- привязать аргументы экрана к соответствующим аргументам программы.

3. В исходной программе сервера не упаковывайте байты в число UDINT.
Выдайте каждый байт в свой аргумент программы, но так, чтобы ID этих аргументов не превышали 46.

Согласно документации, аргументы также являются атрибутами канала, их индексация начинается со 140. В ИС 47 аргументов канала (ID аргументов равны 0-46) доступны для привязки через атрибуты 140-186 (привязка к атрибуту 140 в ИС равнозначна привязке к аргументу с ID=0).

Привяжите аргументы экрана к нужным атрибутам программы.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Alexander_
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 7778


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Alexander_           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Спасибо. В моём случае уместен третий способ.

Уточню: упаковка байтов у меня происходит не в исходной программе сервера, а на уровне числового канала, в байты которого программа шлет свои выходные аргументы. Такое решение как раз и было обусловлено необходимостью работы канала вызова программы из сервера "на консоль". Однако оказалось, что из консоли нельзя привязываться к аргументам серверного канала, лишь как к собственно аргументам, в то же время можно привязаться к ним как к атрибутам этого канала (вкладка "Атрибуты", в пределах 47 аргов).

По этому случаю и другим постам раздела вижу, что модули консолей имеют ряд специфических ограничений, о которых, в общем-то, не упомянуто ни в сопроводительной документации, ни на оф. сайте. Можно ли где-нибудь найти исчерпывающую информацию касательно возможностей модуля NLL, чтобы не плодить подобных вопросов и не простаивать в работе? Наверняка, и с полубайтами та же фигня? А еще заметил, что указание атрибута привязки в настройках ГЭ (в редакторе аргументов, открывающемся при задании динамизации ГЭ) в консоли тоже не работает: получается для различных атрибутов одного и того же канала в экране, вызываемом из консоли, должны быть созданы различные аргументы.

Сообщения / Posts 33 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
http://forum.adastra.ru/cgi-bin/ultimatebb.cgi/ubb/get_topic/f/55/t/000001.html?#000000 "Особенности коммуникаций узла CONSOLE"
Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2