Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » Пользователи для пользователей » Пользователи для пользователей » МЭК 60870-5-104

   
Автор / Author Тема / Topic: МЭК 60870-5-104
Falsh
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 8132


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Falsh           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте. Нужна помощь. Устанавливаю соединение ТМ6 и PLC ЭНКС-3м от Энергосервис. К ЭНКС-3м по RS-485 подключен ЭНВМ-1 с дискретными входами. Через утилиту от Энергосервис состояния входов получаю нормально, а в ТМ6 состояние входом не меняется.
https://ibb.co/80z0Xx7
https://ibb.co/sW1yN3h
https://ibb.co/1RgYNMn
 - .  - .
 -

Сообщения / Posts 5 | Из / From: Беларусь  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
-так подключение по сети или по RS-585 ??
-на приведенных картинках дискрет по IOA=6 равен 0
-как сконфигурирован канал Link ?

- поставить ему отладку(49 атрибут)
- ключ DEBUGON=400 (в cnf файл) - отладка сети
- запустить проект
- посмотреть файл профайлера с диагностикой(или ошибками)

Сообщения / Posts 803 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Falsh
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 8132


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Falsh           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
На DI6 стоит ключ которым я могу управлять. https://ibb.co/zGps7LB
Конфигурация LINK
https://ibb.co/wQJcNJZ
Подключение по сети.

Сообщения / Posts 5 | Из / From: Беларусь  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
asdu=2; cot=2; ioa=3; - обычно для IEC104
- а отладочный файл профайлера?
- ключ DBG_INFO_IEC104=ON в дополнение совсем все пакеты выдаст в файл
по крайне мере можно посмотреть есть connect,
если есть какие пакеты шлются в устройство какие принимаются

Сообщения / Posts 803 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Falsh
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 8132


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Falsh           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Поменял это asdu=2; cot=2; ioa=3 в LINK и все заработало.
https://ibb.co/3sBPYnx

Сообщения / Posts 5 | Из / From: Беларусь  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2