Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » Пользователи для пользователей » Пользователи для пользователей » Реализация связи по SNP протоколу TM6 с ПЛК GE Fanuc 90-30/70

   
Автор / Author Тема / Topic: Реализация связи по SNP протоколу TM6 с ПЛК GE Fanuc 90-30/70
DmitryEvg
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9152


Icon 4 отправлено / posted      Профиль для / Profile for DmitryEvg           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день! Интересует вопрос подключения TM6 к GE Fanuc 90-30/70 через встроенный драйвер и SNP протокол. Есть ли инструкции по подключению по данному протоколу? Чем руководствоваться при настройке контроллеров в TM6 и SNPX config.
Сообщения / Posts 9 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Данные контроллеры рекомендуется подключать с использованием протокола Modbus. Примеры подключения по данному протоколу на сайте: http://www.adastra.ru/products/drivers/modbus/

Протокол SNP в актуальном релизе TRACE MODE не проверялся. Вся информация по подключению есть в справке в разделе: Обмен с контроллерами и УСО - Обмен через драйверы - Обмен по протоколам SNP, SNP-X .

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2