Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors » Два МРВ в сети + 1 контроллер

   
Автор / Author Тема / Topic: Два МРВ в сети + 1 контроллер
Сафронов
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 408


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Сафронов           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Имеется проект из двух узлов – контроллер МФК и станция оператора (МРВ). Станция оператора обменивается с контроллером путем автопосылок (в сеть). Хотим поставить еще одну станцию оператора – точную копию той, что есть (не меняя проект и не добавляя новый узел). Надо, чтобы сетевые рассылки с каждой из двух станций попадали не только в контроллер (что сейчас реализовано - контроллер автопосылки принимает нормально (канал СВЯЗЬ, In AutoNet), но и в каждую из станций, которая должна быть по отношению к другой приемником, если вторая источник и наоборот. Между собой две станции и контроллер соединены сетью Ethernet через концентратор. В узле МРВ канал ПУСТОЙ, in null, в сеть (в узле МРВ). В объекте «прием рассылок» прописали связь «сам с собой», предполагая, что обе станции при этом примут автопосылку друг от друга, т.к. имена каналов одинаковые. Обмен между двумя станциями не получается.

Может должен быть другой тип канала?

Попробовали тип канала передатчика/приемника на станциях оператора изменить с in_null на Оut MapNet. Ничего не получилось.

Сообщения / Posts 136 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Узел-копию (буквально - "Дублировать") Вам все равно надо создать, хотя бы для того, чтобы эти узлы имели разные сетевые номера.
Предполагаемый режим обмена - не штатный. Перепроверить его у нас нет возможности.
Возможно, что этот канал должен быть out_null.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Сафронов
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 408


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Сафронов           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Разные сетевые номера мы проставили вручную в базе каналов.
С каналом out null автопосылка не доходит до второго МРВ.

Почему режим обмена - не штатный? Он повторяет режим DubleForce MPB - ведь там по сути тоже два одинаковых МРВ, автопосылка в сеть, канал замкнут на приеме своей автопосылки. В нашем случае не используется только атрибут «Подключение» - работают два МРВ параллельно.

Сообщения / Posts 136 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Сафронов
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 408


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Сафронов           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В справке ТМ в разделе `один ко многим` дословно: «Профайлер принимает от себя автопосылки (без условий) и данные, передаваемые с помощью канала Out MapNet (если групповые номера узла-источника и узла-приемника совпадают)…». Не понятно, к какой ситуации относится это высказывание?
Сообщения / Posts 136 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
"От себя", это не значит "от того же канала".
Это означает, что канал In_Auto_Net может принимать автопосылки от своих других каналов.
В резервируемых конфигурация замыкание канала "на себя" предполагет, что получаемая автопосылка принимается в атрибут ВЫХОД и передается в атрибут РЕАЛЬНОЕ только в случае отключения канала от источника.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2