Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors » Trace Mode Alarm Viewer

   
Автор / Author Тема / Topic: Trace Mode Alarm Viewer
Tolkachev M.S.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3329


Icon 3 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Tolkachev M.S.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
День добрый.
Столкнулся со следующим.
При использовании одного фильтра выборка делается правильно и информация отображается корректно, но если использовать два или более фильтров информация перестает отображаться.
Как с этим бороться?

Сообщения / Posts 16 | Из / From: Belarus  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Уточните, пожалуйста, о каких фильтрах и выборках идет речь?
Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Tolkachev M.S.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3329


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Tolkachev M.S.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В ActiveX компонентах есть компонента Trace Mode Alarm Viewer. С помощью её можно просматривать отчет тревог в реальном и архивном времени. Там можно использовать фильтры. При создании одного фильтра и его использовании, к примеру mig* все работает нормально и на экране мы видим каналы, которые удовлетворяют условию. А если использовать два фильтра к примеру mig* и kvit*, то на экране ничего не отображается.
Сообщения / Posts 16 | Из / From: Belarus  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Уточните, какую настройку Вы выбираете при задании использования фильтров: "Все фильтры" или "Хотя бы один фильтр"?
Если "Все фильтры", то отсутствие строк в ФО означает, что нет ни одного сообщения, отвечающего условиям обоих фильтров одновременно.
Вам, видимо, надо задавать настройку "Хотя бы один фильтр".

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2