Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors » Зацепить TSX Compact и TraceMode (Modbus RTU через COM порт) Важно!!!

   
Автор / Author Тема / Topic: Зацепить TSX Compact и TraceMode (Modbus RTU через COM порт) Важно!!!
Dima
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 839


Icon 4 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Dima           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Господа, столкнулся с такой проблемой немогу зацепить контроллер TSX Compact PC-E984 по ModBus RTU через COM1 port.
Сделал все как описано в разделе "Подключение внешних контроллеров" и ничего.. [Неодобрение / Frown]

Задача: забрать с адреса ModBus: 100001 типа Bool значение дискретное значение

если кто нить поделится опытом буду премного благодарен... и если не трудно поподробнее [Улыбка / Smile]

P/S/
почти не имею опыта работы с TraceMode...
однако с рядом других скад особых проблем не ипытывал...

Сообщения / Posts 33 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Согласно стандарту этот диапазон адресов относится ко второй функции протокола ModBus RTU:
Input Coils[Function Code (decimal): 02] 100001 - 165536 Boolean Read Only

Соответственно в ТМ Вам нужно создать канал подтипа MODBUS с дополнением к подтипу "Rin Byte(2)".
#RS - логический номер порта.
ADDR
CH - адрес задается как 0 либо как 1 (зависит от устройства). Но в большинстве случаев адресация в устройствах на 1 меньше абсолютного адреса в таблице адресов параметров устройства, поэтому 100001 - это скорее всего адрес 0 для функции №2.
TYPE - по умолчанию в ModBus
Q - не трогайте, она не нужна.

Сообщения / Posts 17100 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2