Сафронов
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 408


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Сафронов           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
При отработке канала СИСТЕМНЫЙ/синхронизация время в контроллере устанавливается только для Микро МРВ, но не записывается в БИОС контроллера. Т.е. на мониторе контроллера (screen.000) и на получаемых из контроллера автопосылках появляется установленное время, а после перезагрузки контроллера восстанавливается время из БИОС. При использовании в контроллере команды TIME время устанавливается корректно и записывается в БИОС.
контроллер: МФК Микро МРВ 5.12 DOS 6.22
станция: Windows 2000 sp3 профайлер базовый 5.14
По каким причинам это может происходить?

Сообщения / Posts 136 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Эта ошибка нами уже была исправлена в следующий релиз. Если Вам это критично сейчас, то Вам необходимо выслать на наш адрес письмо с регистрационным номером Вашего продукта Микро ТМ и просьбой выслать модули Микро МРВ для апгрейда.
Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Указанная Вами ошибка проявляется при нештатном выходе из микроМРВ. При штатной выгрузке микроМРВ системное время синхронизируется.
У Вас в наличии последний выпущенный модуль микроМРВ. Сборки модуля с исправлением указанной Вами ошибки пока не было.
Мы сообщим на сайте о сроках выпуска очередного релиза.
В качестве временного варианта можно рекомендовать принудительную синхронизацию в момент обнаружения подключившегося к сети контроллера.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   