Имеем следующую проблему.
С ПЭВМ верхнего уровня по каналу M-Link (COM-порт)опрашивается порядка 100 каналов контроллера. Вроде число каналов невелико для пропускной способности в 115.2 кбит/с, но ужасно медленно происходит передача, где-то за 2 секунды, что неприемлемо. Каким образом можно ускорить обмен?
Заранее спасибо.

Сообщения / Posts 58 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Обратите внимание на атрибут Достоверность по всем каналам, может у Вас качество связи не совсем хорошее и часто возникают таймауты ожидания ответа с последующей недостоверностью данных?
Какой таймаут задан в настройках СОМ-порта?

Сообщения / Posts 17701 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
zotov
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1113


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for zotov           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Раньше были установлены таймауты 3000 (и на верхнем уровне, и в контроллере). Сейчас установили 500. Ситуация от этого вроде не изменилась. А как следует выбирать значения таймаута?
Сообщения / Posts 58 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Таймаут - это время ожидания сервером ответа на отправленный запрос данных к устройству, либо подтверждения от устройства на принятые данные, которые передал сервер. Соответсвенно сюда входят: время реакции самого устройства + время на транзакцию данных в коммуникационной линии.
Так как последнее зачастую очень мало, то во внимание принимается первый параметр.

Так что у Вас с Достоверностями по каналам при обмене?

Сообщения / Posts 17701 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
zotov
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1113


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for zotov           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Как показали проверки, все достоверности = 0 (правда в логе протоколируются ошибки чтения порта com2).
Все же непонятно, что является причиной замедления обмена. Период пересчета на нижнем уровне у нас 700 мс, на верхнем 300 мс. Запросы по M-Link происходят по инициативе верхнего уровня, т.е. в течение каждых 300 мс. Как же так ВУ не успевает считать данные из контроллера?! Понимаю, если бы верхний уровень был медленнее нижнего! В чем все-таки причина?

Сообщения / Posts 58 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Дословный текст ошибки, а еще лучше кусок текста из лог-файла работы узла можете здесь привести?
Сообщения / Posts 17701 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
zotov
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1113


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for zotov           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Привожу фрагмент из лога верхнего уровня Station.txt:
...
RS:COM 2 starting...
DDE:starting...
NETDDE:NDDEAPI.DLL not found
RTM:math kernel starting...
SCREEN load error screen.000
INFO:start time is 0.11 s
INFO:work mode
OUT: 40<@> 01 01 00 43<C> 00 09 00 00 00 00 00 4a<J> 2a<*>
ERR IN0:
RS:COM 2 check error
OUT: 40<@> 01 01 00 4d<M> 00 01 00 00 00 00 00 4c<L> 2a<*>
ERR IN0:
RS:COM 2 check error
OUT: 40<@> 01 01 00 44<D> 00 08 00 00 00 00 00 4c<L> 2a<*>
ERR IN0:
RS:COM 2 check error
OUT: 40<@> 01 01 00 45<E> 00 07 00 00 00 00 00 42<B> 2a<*>
...

Сообщения / Posts 58 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Судя по логу - вообще нет ответа от узла контроллера.
Линия - чистый RS232? Или RS485? Если последний, то с каким управлением приемо-передатчиком и какое железо исползуется в качестве конвертера?
На самом деле лечше, когда опрашиваемый узел работает в два раза быстрее того, кто опрашивает.

Сообщения / Posts 17701 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
zotov
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1113


Icon 1 отправлено / posted