Разрабатывается распределённая система управления производством на базе 16 контроллеров ADAM5510 , управления технологических процеессом станции защитной атмосферы.
Управление 12 контуров регулирования клапанов (ГАЗ , ВОЗДУХ , ВОДА)
Управление дискретными отсечными клапанами .
Управление верхний уровень 2 АРМ оператора технолога.
Печать рапорта.
Какие продукты необходимо приобрести у Вас???
С уважением
Сургучёв Андрей Валентинович.

Сообщения / Posts 22 | Из / From: Uzbekistan  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1) Как планируете программировать ADAM5510 ?
2) Какую функциональность планируете для АРМов верхнего уровня?

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Surandr
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 422


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Surandr           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Контроллеры программировать в TRACEMODE.
Верхний уровень для задания заданий расхода газа ,ВОЗДУХА И ВОДЫ.
А также управление адсорберами (вкл. и откл., задание времени цикла.)

Сообщения / Posts 22 | Из / From: Uzbekistan  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Ну - с ADAM5510 Вам придется скорее всего немного подождать, дело в том, что в России они пока еще не появились (я имею в виду те модели, которые действительно программируются в Trace Mode).
Что касается АРМов, то все будет зависеть от типа подключения контроллеров к АРМам:
1) Если все контроллеры будут объеденены в одну сеть по RS485, то тогда Вам понадобится один МРВ для взаимодействия с ними, а второй АРМ может быть либо клиентом NetLink Linght и подключаться к первому, либо тоже МРВ.
2) Если контроллеры будут делится на две группы подключаться каждый к своему МРВ (по RS485 или RS232), то Вам понадобится два МРВ.

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Surandr
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 422


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Surandr           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Хорошо , ну тогда какие контроллеры Вы можете порекомендовать , для осуществления данного проекта.
Сообщения / Posts 22 | Из / From: Uzbekistan  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Все будет зависеть от динамических характеристик, которые предъявляются к данному проекту. Если динамика не очень высокая, то вполне можно попробовать рассмотреть данное решение на Лагуне, если требования по динамике высокие, тогда без более продвинутого контроллера не обойтись.
Какие у Вас требования по динамике?

Да - забыл добавить в предыдущий ответ, что для печати отчетов понадобится Сервер Документирования.

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Surandr
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 422


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Surandr           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Динамика процесса высокая.
Процесс достаточно ответственный.

Сообщения / Posts 22 | Из / From: Uzbekistan  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Тогда Вам следует обратить внимание на такие контроллеры как Теконик, ТКМ, МФК, Круиз, Адем9000.
Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Bob
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 137


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Bob           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Добрый день, коллеги! Где купить ADAM 5510/SLG?
Сообщения / Posts 28 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Обратитесь в Индустриальные Компьютерные Системы (ИКОС): www.icos.ru
Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2