Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors » Локальный архив и мМРВ i-8000

   
Автор / Author Тема / Topic: Локальный архив и мМРВ i-8000
kalman
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1154


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for kalman           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Здравствуйте.
В справке прочитал, что мМРВ для i-8000 не поддерживает локальный архив. Хотел уточнить, это относится к локальным архивам в ОЗУ и в энергонезависимой памяти, или сюда еще относится СПАД, созданный на узле операторской станции?

Сообщения / Posts 41 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
На узле операторской станции работает МРВ, и его функциональность описана отдельно. Функциональность МикроМРВ для I-8000 к нему никакого отншения не имеет. МикроМРВ для I8000 не поддерживает ведение локальных архивов ни в каком виде.
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2