Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors » MLink

   
Автор / Author Тема / Topic: MLink
Den
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 75


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Den           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Каким будет ответ узла на запрос несуществующего канала? А при запросе нескольких каналов, например с 0 по 10 при втором отсутствующем?
Сообщения / Posts 51 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В обоих случаях в ответе придет недостоверность - смотрите описание операций в М-Link5, там же сказано, что:
DDDD – значение в виде числа FLOAT. Если DDDD=0xffffffff, формируется признак недостоверности.

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Den
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 75


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Den           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
При запросе несуществующего канала в логах нашел:

Request wrong channel
Request wrong channel
INFO:stoping...
COM1 SLAVE TRANSACTION=0 ERROR=0 TIME=20.39
TOTAL_BYTE=238 AVR_REQUEST=-1.#IND MAX_REQUEST=0

в ответ на ошибочный запрос на СОМ порт ничего не приходит. Существующие каналы получаю нормально, в соответствии с протоколом. Все таки я ошибся при реализации или узел на ошибку отмалчивается?

Сообщения / Posts 51 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Здесь возможны два типа достоверности:
1) Когда само устройство сказало, что данные недостоверны в ответе.
2) Когда сервер выставляет недостоверность по истечении таймаута, который Вы задали в настройках СОМ-порта. В этом случае опрашиваемое устройство вообще ничего не отвечает на запрос.

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Den
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 75


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Den           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
2)Когда сервер выставляет недостоверность по истечении таймаута, который Вы задали в настройках СОМ-порта. В этом случае опрашиваемое устройство вообще ничего не отвечает на запрос.

Извините, из второго пункта ничего не понял [Недоумение / Confused] .Как и куда сервер выставляет недостоверность если опрашиваемое устройство (сервер?) вообще не отвечает на запрос?

Сообщения / Posts 51 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 10 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Немного не раскрыл - когда сервер делает запрос к слейву он ждет от него ответа в течение таймаута, который Вы задали в настройках СОМ-порта. И если ответ так и не получен, то каналу, по которому был выполнен запрос, выставляется атрибут Достоверность=1.
Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2