This is topic Два "Глобальных регистратора" в одной докалке in forum Архивирование в TRACE MODE / Data Logging in Trace Mode at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/10/t/000014.html

Posted by Молчанов Виталий (Участник № / Member № 38) on :
 
В одной локальной сети существует два проекта с ГР. Будут ли они работать и достаточно ли для этого простого присваивания архивируемым каналам из разных ГР разных имён? Желательно получить ответ, основанный на реальном опыте.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Два ГР (Глобальных Регистратора) из разных проектов в одной сети работать не будут, так как узел ГР всегда имеет единственный индивидуальный сетевой адрес 200. А два узла ТМ с одинаковыми индивидуальными сетевыми адресами в одной сети никогда не запустятся.
 
Posted by Молчанов Виталий (Участник № / Member № 38) on :
 
Тогда следует такой вопрос - можно ли каким то образом изменить сетевой адрес ГР? Как много времени потребуется вашим программистам, чтобы это осуществить? Или подробнее расскажите, что за сетевые адреса использует Trace Mode.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Пожалуйста, поясните необходимость объединения двух проектов в одну сеть.
Думаю, что данную проблему можно решить без участия программистов.
 
Posted by Молчанов Виталий (Участник № / Member № 38) on :
 
Проблема такая - существует сеть на радиокартах, закрывающая город. Созданы 2 проекта на Trace Mode, которые будут связаны ТОЛЬКО этой локальной сетью. Радиомосты, через которые ведётся передача данных, имеют функции маршрутизаторов, но протокол NetBEUI, используемый в ТМ, НЕ маршрутизируется. Если знать способ обмена данными в ТМ, то, возможно и можно будет разделить эти сети, используя политики безопасности или ещё что то.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Можно пустить два NetBios по одной сети.
Первый - реализуется NetBios поверх TCP/IP (см. дополнительные свойства протокола TCP/IP), второй - как отдельный NetBEUI протокол. Таким образом Вы получите по два логических адаптера с NetBios на машину.
Соответственно узлы одного проекта Вы настраиваете на один логический адаптер, а узлы другого на второй логический адаптер.
(Теоретически должно сработать, но так как на практике такого еще никто из наших пользователей не реализовывал, то рекомендую для начала проверить это на двух простых проектах с ГР).
 
Posted by Молчанов Виталий (Участник № / Member № 38) on :
 
1. Не совсем понятно, как именно это реализуется. Может, подскажете как поставить два логических адаптера (NetBT и NetBEUI) на Win2000.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. NetBios поверх TCP:
В списке протоколов сети выберите Протокол Интернета (TCP/IP).
Далее "Свойства"->"Дополнительно" бланк "WINS": установите флаг "Включить NetBios через TCP/IP".
2. NetBEUI:
Достаточно добавить в список компонентов сети "протокол NetBEUI".
 
Posted by Молчанов Виталий (Участник № / Member № 38) on :
 
Можно попросить Вас проверить это? Дело в том, что у нас на сегодняшний день есть только 1 ключ ГР, а топологию сети нужно составить уже сейчас.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Проверить можно на базовой версии ТМ без ГР. Алгоритм следующий:
Создаете два проекта. В каждом проекте по два узла типа МРВ(Сеть). Первому узлу даете ндивидуальный сетевой адрес 1, а второму 2. Во втором проекте задаете аналогичные индивидуальные сетевые адреса. В бланках узлов "Настройка сети" задаете разные Начальные номера адаптеров (один номер для каждого проекта). Создаете каналы для обмена между узлами в каждом проекте и запускаете оба проекта в одной сети. Если после запуска второго проекта ТМ не выдаст сообщение, что такой узел уже существует в сети и проекты исправно будут работать, то значит также могут работать и ГР.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Приношу свои извинения за неточность. Дело в том, что реализовать в Вашей сети два протокола NetBios по двум протоколам: TCP\IP и NetBEUI не получится, потому как NetBEUI - не маршрутизируется.
И все же запустить два ГР в одной сети можно.
Дело в том, что сообщение при запуске ГР о том, что узел с таким индивидуальным сетевым адресом уже запущен, в отличии от МРВ, можно игнорировать и он будет корректно работать, потому что мониторы ТМ при обмене по сети различают имена проектов.
Единственное, что необходимо будет сделать - это всем остальным МРВ в обоих проектах дать уникальные не повторяющиеся индивидуальные сетевые адреса.
 