This is topic Файл сохранения системы in forum Архивирование в TRACE MODE / Data Logging in Trace Mode at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/10/t/000039.html

Posted by Валерий Б (Участник № / Member № 377) on :
 
При вводе в работу ранее зарезервированного и выключенного канала, при запуске проекта,этот файл его не включает.Приходится канал либо в ручную включать или стирать файл сохр. сист. Пробовал в объекте установить флаг "Включено" не получилось.
Как иначе?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Вариант 1.
Создайте ОБЪЕКТ со стандартными свойствами БЕЗ_ВОССТАНОВЛЕНИЯ.
Соберите туда все каналы, атрибуты которых не надо восстанавливать из файла сохранения. Тогда эти каналы будут загружаться по начальным значениям и состояниям, заданным в РБК.
Вариант 2.
Подчитайте в РБК все начальные условия из файла сохранения системы (находясь в окне объектов узла нажмите Ctrl+R), исправьте все необходимое и удалите файл сохранения состояния системы.
При загрузке МРВ начальные условия будут соответствовать обновленным данным в РБК и будет создан новый файл сохранения.
Вариант 3.
В реальном времени интерактивно или программно измените состояния (или другие атрибуты) нужных Вам каналов. Эту операцию можно провести однократно (все сохранится в файле) и даже групповым образом (через объекты), если таких каналов много.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation