This is topic проблемы со временем в СПАД in forum Архивирование в TRACE MODE / Data Logging in Trace Mode at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/10/t/000063.html

Posted by Wert (Участник № / Member № 479) on :
 
Здравствуйте!
При просмотре СПАД в Excel наблюдается опережение значения времени записи значения канала от реального на сутки и один час. Что это, глюки Excel'а или некорректная работа СПАД?
P.S. Запись в архив осуществляет профайлер, ОС - WinNT.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Это у Вас в ОС, что-то с часовыми поясами. Дело в том, что в СПАД временные метки по данным записываются и хранятся в формате времени по Гринвичу, а вот все необходимые преобразования, перед показом результатов пользователю, выполняет уже то приложение, которое эти данные из СПАД запрашивает. [duno / незнайка]
 
Posted by Wert (Участник № / Member № 479) on :
 
В продолжение этой темы...
Архивируемый канал принимает данные от Ломиконта-ТМ. Ломиконтовский dos не может влиять на временные метки записи канала?
Просматривал сегодняшний архив (причем на нескольких машинах), время записи - 12 часов (+) от реального. В ОС все, что касается настройки времени выставлено правильно... Может быть что-то подскажете.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Если архивируемый канал получает данные от Ломиконта ТМ по сети, то его атрибут ВРЕМЯ_ИЗМЕНЕНИЯ устанавливается по метке времени, полученной от контроллера.
Если контроллер не синхронизирован, ошибки неизбежны.
Но Вы должны это наблюдать и на трендах.

"Время изменения", с которым записывается изменение в архив или в Отчет тревог, формируется с учетом поясного и сезонного времени.
Если в DOS не были приняты меры по заданию этих атрибутов соответствующей командой: set TZ=MSK-3MDT, то запись в архив велась по умолчанию - по какому-то из средне-американских поясов.
Отсюда и возможная рассинхронизация.
Вам необходимо включить в autoexec.bat контроллера указанную команду (с указанием вместо "3" Вашего поясного смещения) и использовать возможности Трейс Моуд для синхронизации микроМРВ с рабочими станциями.

Выявилась, однако, проблема: время в Москве переводится 30 марта, а в США - 6 апреля (осенью - та же история). (http://www.timeanddate.com/time/dst2002a.htm)
В период между этими датами контроллеры нормально
не синхронизируются.
 
Posted by Wert (Участник № / Member № 479) on :
 
Спасибо за подсказку!
Однако замечу, что на тренде время полностью совпадало с реальным!?!?
 