Posted by sugar (Участник № / Member № 1198) on :
 
Матобработчик вадает диагностируемую ошибку СПАД -3
При каких условиях возникает данная ошибка?
Как можно ее избежать?
Почему канал системный сброс ошибок не обнуляет ошибку(обнуление происходит лишь в момент посылки 1 в канал и сразу возвращается в -3)?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Коды диагностируемых ошибок описаны в справочной системе в описании соответсвующих каналов. Ошибка по каналу Диагностика_СПАД=3 - означает ошибку записи. То, что она у Вас не обнуляется - означает, что эта ситуации у Вас возникает постоянно. Вам необходимо выяснить, что именно мешает записи на диск - либо его постоянная занятость, либо, что-то еще пытается обратить к файлу СПАД кроме МРВ.
 