Posted by Balinov (Участник № / Member № 129) on :
 
В Help'е написано:
quote:
Команды управления подаются вход CMD: значение 1 – включить, а 2 – выключить...Если операция выполнена некорректно, то устройство переводится в состояние ошибка. При этом выходу STS присваивается значение 5, а выходу OFF – значение 1 (сигнал выключения устройства) . Величина выхода ERR характеризует текущую ошибку в работе устройства.
при проверке работы блока, в состоянии - STS=1, END=2, выходы STS=2 (OFF), ERR=0 (norma), на вход CMD подаем 1. Значение END не меняем, желая получить ошибку, и через время T на выходе STS=5 (ERROR), ERR=6 (OFF ENABLE) - но выходу OFF не присваивается 1. Почему?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Все верно - нельзя сразу переводить мотор в состояние "Включен", потому как в самом начале он находится в состоянии "Ремонт", и для того, чтобы его привести в рабочее состояние "Включен" - его необходимо сначала перевести в состояние "Резерв" с подтверждением или без.
 
Posted by Balinov (Участник № / Member № 129) on :
 
1. Вообще то, в самом начале устройство находиться в состоянии OFF (STS=2) и состояния Repair (STS=4) не видно.
2. Даже с учетом Вашего замечания

 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Еще раз проверил, однако мотор при начальном запуске всегда должен быть в состоянии "Ремонт". [Недоумение / Confused]
Не могли бы Вы прислать нам Ваш проект для проверки?
 
Posted by Balinov (Участник № / Member № 129) on :
 
Отослал на 'hotline@adastra.msk.ru'
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Адреса с приставкой .msk. уже давно не существуют - пожалуйста, отправте на hotline1@adastra.ru
 
Posted by Balinov (Участник № / Member № 129) on :
 
Отправил.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Ответ направлен Вам по E-mail.
 