Posted by Den (Участник № / Member № 75) on :
 
При добавлении в базу каналов очередного канала с атрибутом In Net столкнулся со следующей проблемой:блокируется передача значений в контроллер.Данные из контроллера передаются.Уничтожаю вновь созданный канал, все приходит в норму. Подскажите в чем проблема?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Для поддержки обмена по сети в МРВ и микроМРВ выделяются NCB отдельно для каждой функции сетевого обмена. Количество этих блоков исчисляется, исходя из средней нагрузки на сеть. Однако, в силу дискретности назначения и возможной неэффективности заполнения блоков(блок используется неполным, если каналов с такой функцией мало) выделенных блоков может быть недостаточно для обмена в реальных условиях.
В Трейс Моуд предусмотрены возможности увеличения количества NCB сверх выделенного ресурса (это описано в документации в разделе "Разработка распределенных систем").
Кроме того, для повышения надежности доставки данных с помощью каналов типа OutNet можно использовать каналы OutNet(инд). Они обслуживаются с более высоким приоритетом.
 