This is topic Visual Studio: запись в каналы in forum Работа в MS Windows (ODBC/DDE/OPC/NET) / Working under MS Windows at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/13/t/000043.html

Posted by Dmitri Shumeyev (Участник № / Member № 664) on :
 
Есть необходимость переодически обновлять каналы из внешней программы. Раньше это делалось через ODBC и ADO+Delphi. Сейчас нужно вместо Delphi использовать Visual C 6.0. Написал код (см. ниже) все отлично: компилируется, выполняется и никаких сообщений об ошибках. Только вот в каналы ничего не записывает :-(

В чем может быть причина сей огорчительной вещи?


_ConnectionPtr pCon("ADODB.Connection");
_CommandPtr pCmd("ADODB.Command");

pCon->Open("DSN=TML_A;", "", "",adConnectUnspecified);
pCmd->PutRefActiveConnection(pCon);
pCmd->CommandText="UPDATE ARCHIVE SET VALUE='312' WHERE CHAN_ID=0 AND ATTR_ID=0";
pCmd->Execute(NULL,NULL,adCmdText);


С уважением,
Дмитрий.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Индекс атрибута (ATTR_ID) №0 - это Реальное значение канала, а Вам нужно записывать в его Вход - это индекс №2.
 
Posted by Dmitri Shumeyev (Участник № / Member № 664) on :
 
С тех пор, как это самый запрос в других программах (MS Query, Delphi) выполняется без проблем, то смена значения атрибута канала едва ли что-то изменит. Но все же попробовал. Не помогло. :-(
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Обработка SQL-запросов ODBC-драйвером не зависит от среды их формирования.
Скорее всего, дело во взаимодействии ADO с VB.
У нас нет практики работы с ADO, однако:

1) первое, что странно - параметр - adConnectUnspecified - мы не нашли его в документации по ADO;

2) по умолчанию
Open (ADO)
Opens a cursor (read-only by default).
Syntax
recordset.Open Source, ActiveConnection, CursorType, LockType, Options

открывает read-only курсор - может быть, поэтому не удается изменять данные;

3) вообще, наверное имеет смысл проанализировать, что возвращает каждая из функций Open, Execute; также можно попробовать коннектиться не к уже имеющемуся соединению PutRefActiveConnection - а создать новое, сразу на open.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2