This is topic EMICON (ADEM9000)-встроенный драйвер in forum Драйверы / Device Drivers at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/14/t/000054.html

Posted by HELLA (Участник № / Member № 104) on :
 
Вопрос к группе технической поддержки:
имеется ли встроенный в SCADA-систему драйвер для связи АРМ с АДЕМ-9000 через RS-485 (COM port-COM port),
не использующий плату С05, в последних релизах?
Так,как осуществлялась связь в ТКМ-52 по M-link.
Драйвер на сайте техподдержки акцентируется
на наличие платы С05.

Имеется ли возможность ведения архива СПАД в
контроллере АДЕМ-9000 с МикроМРВ ОЕМ?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
АДЕМ9000 - это обычный РС-совместимый контроллер, в котором работает наш МикроМРВ, пожтому связь МРВ с ним возможна как по M-Link5 (RS232/RS485), так и I-Net (Ethernet).
Да - имеется, только не СПАД-архив, а локальный архив в памяти контроллера с возможностью поднятия его в АРМ по протоколу M-Link5.
 
Posted by HELLA (Участник № / Member № 104) on :
 
Предусмотрена ли процедура автопостроения
базы каналов АДЕМ-9000 в среде SCADA системы,
или нужно использовать средства автопостроения
от ОЕМ -производителя ?
 
Posted by HELLA (Участник № / Member № 104) on :
 
С контроллером АДЭМ должен поставляться ОРС-сервер.
Достаточно ли для его работы наличия модуля
интерфейса СI-02 и не требуются ли в обязательном
порядке платы с05(с06)?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Еще раз - смотрите выше, ведь я уже пояснил, что контроллер АДЕМ9000 есть ни что иное как обычный РС-совместимый контроллер на базе процессорного модуля с операционной системой MS-DOS, аналогично контроллерам Теконик, МФК, ТКМ, КРУИЗ и прочим. У него внутри стоит процессорный модуль формата PC104 - при чем тут вообще интерфейсная плата С05 или С06? [Недоумение / Confused] С ним связь производится по стандартным СОМ-портам по нашему протоколу M-Link или по сети Ethernet по нашему протоколу I-Net.

В поставке ОЕМ Trace Mode для этого устройства должен идти ОРС-сервер для связи с ним по протоколам M-Link или по I-Net. Однако дело осложняется тем, что как коммерческий продукт АДЕМ9000 не продается. Вы можете купить его модули УСО и сам контроллер, однако он не продается вместе с ТМ как ОЕМ-продукт. [Неодобрение / Frown]
 
Posted by HELLA (Участник № / Member № 104) on :
 
На сайте фирмы ЭМИКОН ПРИВЕДЕНО СЛЕДУЩЕЕ:
"ADEM-9000 - это новый программно-аппаратный комплекс, включающий в себя программное обеспечение TRACE MODE 5, разработанное фирмой AdAstra Research Group, Ltd (Россия) и аппаратную часть, разработанную фирмой ЗАО "ЭМИКОН" (Россия), состоящую из PC-совместимого контроллера на базе промышленного процессорного модуля и модулей УСО серии DCS-2000. "
Надеемся,что в процессорном модуле предустановлен
МикроМРВ 5.ХХ коммерческий (как в ТКМ-52)?
Или мы ошибаемся?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Да - как в ТКМ-52. Только как коммерческий продукт ЭМИКОН его не распространяет.
 
Posted by HELLA (Участник № / Member № 104) on :
 
Добрый день!
По последним сведениям (14.09.04)полученным
от программистов фирмы ЭМИКОН контроллер АДЭМ
в ближайшие 1-2 месяца должен получить статус
ОЕМ,а также Ваша компания должна выпустить
ОРС -сервер для связи по M-LINK (I-NET)в те же сроки.
Достоверна ли эта информация?
Не хотелось бы получить железо без ПО связи с
верхним уровнем,
тем более что деньги на оплату именно АДЕМ9000
выделены.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Да - эта информация достоверна. ЭМИКОН и АдАстра инициировали взаимоотношения по этому проекту. Однако вопрос относительно поставки ОРС-сервера в рамках этого ОЕМ пока еще не решен (на данный момент текущая версия ОЕМ его не включает).

Поясните, пожалуйста - а для чего Вам так необходим ОРС-сервер, если Вы планируете использовать для создания этого проекта ТМ? Может проще верхний уровень тогда на МРВ сделать?
 
Posted by HELLA (Участник № / Member № 104) on :
 
Добрый день!
Дело в том,что для верхнего уровня год
назад уже была закуплена SCADA In Touch 7.0
c Industrial SQL Server 7.0.
Для связи с пакетом визуализации и нужен
ОРС-сервер.
 