This is topic ДИАГНОСТИКА/контр_2 in forum Драйверы / Device Drivers at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/14/t/000056.html

Posted by Kramarenko Stanislav (Участник № / Member № 119) on :
 
Канал ДИАГНОСТИКА/контр_2 устанавливается равным 1 при отключении прибора, с которым ведется обмен.
Что это значит? (недокументировано).

0 – нормальная работа;
3 – ошибка записи;
4 – ошибка чтения;
5 – ошибка работы с памятью;
7 – ошибка формата ответа;
8 – неверное количество байт;
9 – завершение обмена по тайм-ауту;
10 – были запрошены несуществующие данные;
14 – неправильная контрольная сумма;
32 – ошибка времени выполнения операции по причине задержек в операционной системе.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1 - не найден файл.
Скорее всего какой-то файл конфигурации драйвера.
 
Posted by Kramarenko Stanislav (Участник № / Member № 119) on :
 
В смысле Trace Mode не может найти какой-то файл?
Из драйвера это, кажется, не передается.
А если прибор включен, то файл появляется?
По идее, должно быть = 9, в крайнем случае 8.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Без анализа запуска Вашего проекта с Вашей конфигурацией трудно сказать, что не нашел сервер. Расширенной информации по ошибкам он не выдает.
Дело в том, что классы ошибок одинаковы - это видно, если Вы посмотрите описание кодов всех каналов подтипа ДИАГНОСТИКА - одни и те же коды имеют одинаковый смысл. Так вот 1 - это ошибка класса "не найден файл".
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2