Posted by ShuraX (Участник № / Member № 1487) on :
 
Добрый день!

Прошу помочь в следующем вопросе:
Необходимо считать ряд параметров с контроллера ЭК-2000 (через плату сетевого интерфейса C-02A установленную в контроллере). Подключаю через RS485/232 на com2. Например, есть переменная с номером 445 и ей соответствует адрес DS:037A (двух байтовая переменная).
Выбираю тип MODBUS, какой подтип выбрать:
{
Rout Word(3) – считать слово данных типа out;
Rin Word(4) – считать слово данных типа in;
}

#RS – номер последовательного интерфейса - ставлю 1;
ADDR – адрес контроллера в формате HEX - устанавливаю адрес контроллера
CH – номер переменной в формате HEX - тут имеется ввиду адрес в контроллере(в моем случае-037A) или номер переменной(в моем случае 445=0x01BD)?;
TYPE – модификация протокола-устанавливаю Эмикон:
Q – количество запрашиваемых значений-в каком случае здесь надо что ставить?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В описании на контроллер обязательно должно быть сказано какой именно функцией ModBus считывается область, где находится Ваш регистр.
Что за номер переменной? Похоже, что Вам нужен именно адрес переменной в устройстве, а не ее номер.
Настройка Q - информативная и задавать ее не нужно.
 