This is topic Опрос контура КР-300 in forum Драйверы / Device Drivers at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/14/t/000104.html

Posted by HELLA (Участник № / Member № 104) on :
 
Для KonstK и других заинтересованных лиц.
Добрый день!
Поскольку допуска в Открытый форум у Нас нет
отвечаем здесь.
Этой весной Мы работали над данной тематикой
(с контроллером КР-300ИШ).
Предложения следующие:
1.Вам нужно получить обновленный драйвер КР-300
от группы техподдержки.
2.Сообщаю Вам результаты проверки работы
нового драйвера в нашей системе.
В проекте ТМ5.16 проверялся опрос и управление
одним контуром регулирования.
2.1.При работе группы каналов для запроса параметров
одного контура регулирования в случае,если ВСЕ каналы имеют тип INPUT опрос происходит нормально.

2.2.При работе группы каналов для запроса параметров
одного контура регулирования в случае,если в базе
каналов задействованы ТОЛЬКО три канала,для которых применим тип OUTPUT (Значение ручного задания,
выхода и режим работы контура) управление через
эти три канала происходит нормально.
2.3.При работе группы каналов для запроса параметров
одного контура регулирования в случае,если в базе
каналов задействованы каналы как типа INPUT так и
OUTPUT наблюдаются нарушения в работе каналов,
в частности в работе канала "Значение ручного задания"
в качестве выходного OUTPUT : значение сигнала
задания или не менялось вообще,или после перезапуска
проекта.


Наиболее стабильной в случае опроса каналов разного
типа получалась конфигурация ,когда в базе прописывались шесть каналов запроса параметров контура (НОМЕР от 0 до 5) как INPUT,затем те же
шесть каналов в той же последовательности с заменой
типа каналов с НОМЕРОМ 0,4,5 на OUTPUT.
При этом как было сказано выше плохо работал
на управление канал "Значение ручного задания".
Впрочем "ручное задание" потому и "ручное",
что его надо устанавливать с панели управления
контроллера руками.
Прим.Разрывов по индексу в базе каналов не было.
Вывод:
Наиболее оптимальным представляется режим
работы согласно п.2.3 в сочетании с опросом недостающих параметров (Например Внешнего задания) посредством обращения
ко входам-выходам алгоблоков.

В процессе исследований возник вопрос :
чему должен быть равен МТ в алгоритме РУЧ ,
чтобы по умолчанию выставлялся режим РУЧ.
Установка МТ=4 приводила лишь к высвечиванию
индикатора ДИСТ на пульте управления?

МТ в алгоритме РУЧ должен быть равен 3, чтобы по умолчанию выставлялся режим РУЧ.
В документации была ошибка.
Если останутся вопросы - отвечу более подробно.
Вообще-то нужно проверять работу драйвера
на нескольких контурах,но времени как всегда не
хватает (хотя были проблемы с опросом режима нескольких контуров в КР-500 с резидентным ПО ранних версий).
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Вам открыт доступ в форум "Trace Mode 6. Бесплатная версия".
Регистрация бесплатной версии Trace Mode 6 на сайте, ен приводит к автоматическому расширению прав в форуме. А дополнительного уведомления по этому поводу в службу техподдержки не поступало.

Соответственно я копирую этот топик по назначению.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2