Posted by Гришечко А.Е. (Участник № / Member № 3323) on :
 
Здравствуйте, я пробую опросить контроллер по стандартному протоколу ModBus RTU. Опрашиваю сначала программой ModScan32, вот что получаю в сниффере COM-порта:
Port opened by process "ModScan32.exe" (PID: 3000)
0A 03 00 00 00 08 45 77 0A 03 00 00 00 08 45 77
0A 03 00 00 00 08 45 77 0A 03 00 00 00 08 45 77
0A 03 00 00 00 08 45 77

Если создаю проект в TraceMode (причем пробовал разные варианты настройки опроса по последовательному порту) получаю вот такую картину:
Port opened by process "DrawServ.exe" (PID: 3632)

0A 03 00 01 00 07 54 B3 0A 03 00 02 00 06 65 73
0A 03 00 03 00 05 74 B2 0A 03 00 04 00 04 04 B3
0A 03 00 05 00 03 14 B1 0A 03 00 06 00 02 25 71
0A 03 00 07 00 01 34 B0 0A 03 00 00 00 08 45 77
0A 03 00 01 00 07 54 B3 0A 03 00 02 00 06 65 73

Объясните, почему такие запросы, почему производится изменение интервала опрашиваемых ячеек памяти?
 
Posted by Гришечко А.Е. (Участник № / Member № 3323) on :
 
Попутный вопрос. Что означает "Код ошибки сервера матобработки -18"?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Так в Trace Mode 5 прописаны групповые запросы:
если нет достоверного ответа на групповой запрос, следующий групповой запрос сокращается на одну переменную.
В Trace Mode 6 есть возможность формировать переспросы без изменения объема.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Ошибка "-18" указывает на проблемы с проверкой лицензии - ключа HASP.
Спектр возможных ситуаций - от потери ключа (нет драйвера HASP, ключ не исправен) до количественного нарушения лицензии - тип узла не соответствует лицензии, прописанной в ключе.
 